10kV电力电缆的绝缘电阻要求与标准规定

作者:老电工时间:2016-03-02 14:37:09

10kV电力电缆的绝缘电阻要求与标准规定

电力电缆是否合格的标准规定

1、长度在500m及以下的10kV电力电缆,用2500V兆欧表摇测,在电缆温度为+20℃时,其绝缘电阻值不应低于400MΩ。

2、三相之间,绝缘电阻值比较一致;若不一致,则不平衡系数不得大于2.5。

3、本次测定值与上次测定的数值,换算到同一温度下。其值不得下降30%以上。

1KV及以下电力电缆的绝缘电阻值,在电缆温度为20摄氏度时,不应低于1MΩ。