有关变频电缆的优点,确保电缆安全,增大绝缘厚度,提高绝缘耐电压能力,导体外增加半导电层以均化电场,减少尖端放电,电缆采用对称结构,多方面保障电缆安全。
变频电缆作为电机与变频控制器的电力传输载体,由于传输功率大、传输频率变化时间短造就了它特有的工作特点:
1.脉冲电压对绝缘的影响大;2.电缆本体对外发射电磁波;3.中性线电流的叠加。
这就要求电缆具有1.抑制高次谐波电压累加造成绝缘击穿;2.抑制高次谐波电流累加造成中性线过载;3.抑制高频电磁波对环境的污染三大问题。
变频电源的频率调节范围较宽,不论频率高低,具有一个主频率的波形轮廓,它包含了许多高次谐波,作为一种行波经多次反射,幅值叠加可达到工作电压数倍,电缆越长,幅值越高,若电缆绝缘安全系数不高,可能被击穿。
从三个方面确保电缆安全:
1、增大绝缘厚度,提高绝缘耐电压能力,同时选用绝缘性能较好材料。
电缆绝缘厚度可采用对应电压等级的规定,若适当加厚,当然更为可靠,这对变频电缆更为有利。
一般陆用情况下,采用聚氯乙烯绝缘并不理想,因为其介质系数偏大,在交变电场作用下,其介质损耗也很大。而采用交联聚乙烯绝缘则较为合适,交联聚乙烯材料介质系数低,介质损耗小,同时其耐温等级和机械性能也比聚氯乙烯好,其兼有机、电、热等优良性能。采用交联聚乙烯作为绝缘材料是比较适合的选择。
2、导体外增加半导电层以均化电场,减少尖端放电。
导体在加工过程中,可能会在表面产生缺陷(如毛刺),导体外没有半导电层,则在缺陷处产生电场畸变,容易产生击穿破坏绝缘。如施加半导电层后,由于半导电层的存在,导体表面电场得到均化,可有效避免绝缘击穿。
3、电缆采用对称结构,以达到均化电场和各相均衡。
对于四芯低压电缆,首先是改善绝缘线芯的排列,假如电缆的四个芯直接成缆,是不对称结构,如果将第四芯分解为三个截面较小的绝缘芯,把三大三小线芯对称结构成缆。
电缆本体对外发射电磁波。
一般变频家用电器为单相供电,长度很短,功率也较小,设计时已将变频电源、连接电缆和变频电机一并设置在金属壳内,抑制了电磁波对外发射。
但是在工业领域内,电机功率较大,连接变频电机和变频电源之间的电缆长度长,在工作时电缆就是高频电磁波向外发射的有效载体,对于周围邻近地区的通信工具或调幅接受器将产生干扰,有时情况也比较严重,称之为电磁波的环境污染,国外已对这种电缆提出要求,也已提出了相关EMC测试及控制方法。
虽然目前没有国家规范规定电缆发射电磁波造成环境污染的考核指标,但抑制对外高频干扰是必须做到的。要想达到高频干扰的有效抑制,变频电缆屏蔽结构是尤为重要的。
变频电缆作为变频器与负载之间动力及信号传输的专用电缆,其设计和使用必须满足变频工况下的特殊要求。
电缆采用铜丝编织屏蔽时,随着铜丝编织密度的增大,屏蔽抑制系数也不断增长,编织密度越大,屏蔽效果越好。电缆采用铜带编织屏蔽时,只有编织密度达到90%以上,其屏蔽效果才与铜带屏蔽相当。
因此,变频电缆应尽量采用铜带屏蔽,以确保屏蔽效果。
制造者习惯采用铜线编织屏蔽,实际上这并不是最好方法,材料消耗大、加工速度慢、屏蔽效果不是最理想。
采用铜带搭盖绕包并轧纹是较为先进的结构和工艺,形成了全封闭金属层,可达到有效的屏蔽功能。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。