150A电流选配电缆的大小

作者:老电工时间:2016-03-01 11:24:42

150A电流选配电缆的大小

电线电缆截面积与电流的关系

16平方毫米铜电源线的安全载流量--91A ;25平方毫米铜电源线的安全载流量--120A。如果铜线电流大于120A,按每平方毫米5A来取。

150-120=30 ; 30/5=6;应外加6个平方毫米,共取25+6=31个平方毫米。

对应电线电缆截面积规格

0.5 0.75 1 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120150 185 240,150A电流需35平方的电缆。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

猜你喜欢