三相四线38KW负载选择电缆与开关的大小,38KW额定电流大概在75A左右,35-50平方的铜芯电缆线,用100A的漏电保护开关,单相交流电路功率公式求电流。
三相四线进电,总功率38000W,设备全是220V的100米内。
38KW额定电流大概在75A左右,用35-50平方的铜芯电缆线,用100A的漏电保护开关即可。
单相交流电路功率公式求电流:I=P/U×cosφ ,(cosφ是功率因数0.6~0.8之间)
I=38000/220×0.8≈216(A)
铜芯电线每平方MM载流量在4~6A间选取,线长的取小值,线短的取大值。
216/4=54(M㎡)