本文介绍了根据功率选择电缆大小的方法,95平方的铜线对应的安全载流量为185A,为了满足要求,选用95平方铜电缆是否合适,一起来了解下。
功率100千瓦用95平方铜电缆。
根据功率公式P=1.732UIcosφ:I=P/(1.732Ucosφ) =100/(1.732x0.38x0.85) =178A(按三相市电计算,功率因数取0.85)
根据以下电缆安全载流量表,可知95平方的铜线对应的安全载流量为185A,满足使用要求,可选用95平方铜电缆(三大一小:三根95平方一根50平方的电缆)。
求助:100千瓦用多大的电缆?
单相负荷每千瓦4.5A(COS&=1),电机每千瓦2A(COS&=0.85、N=0.85),计算出电流后再选导线。
单相负荷100千瓦=450A(如果是分到3相上,就除3。),三相电机100千瓦=200A。
25平方毫米铜电源线(BX)的安全载流量--126A。
35平方毫米铜电源线的安全载流量--156A 。
50平方毫米铜电源线的安全载流量--200A 。
70平方毫米铜电源线的安全载流量--247A。
95平方毫米铜电源线的安全载流量--300A 。
120平方毫米铜电源线的安全载流量--346A。
150平方毫米铜电源线的安全载流量--407A。
185平方毫米铜电源线的安全载流量--468A。
240平方毫米铜电源线的安全载流量--570A。
100KW设备需要用70平方毫米的电线。
根据公式P=√3*U*I*cosφ;I=P/√3*U*cosφ
P:负载功率 U:电源电压 I:负载电流
cosφ:功率因素(阻性负载cosφ=1,感性负载cosφ<1,电动机cosφ≈0.8)
经过计算并查功率电线对照表后,100KW设备需要用70平方毫米的电线。
100KW设备需要用70平方毫米三芯铜电线。
根据功率公式P=1.732UIcosφ有:I=P/(1.732UIcosφ)=100/(1.732x0.38x0.85)=179A(按三相市电计算,功率因数取0.85)
查功率电线对照表可知,选70平方毫米的三芯铜电缆即可。
电缆截面与电流的估算的关系:
1、对于1.5、2.5、4、6、10平方毫米的导线可将其截积数乘以5倍。
2、对于16、25平方毫米的导线可将其截面积数乘以4倍。
3、对于35、50平方毫米的导线可将其截面积数乘以3倍。
4、对于70、95平方毫米的导线可将其截面积数乘以2.5倍。
5、对于120、150、185平方毫米的导线可将其截面积数乘以2倍。
1、计算方法
根据三相电相线电流计算公式 I=P÷(U×1.732×cosΦ)
P-功率(W);U-电压(380V);cosΦ-功率因素(0.85);I-相线电流(A)
带入数据P=100kw,U=380V ;计算得相线电流I=178A
2、在三相平衡电路,一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm^2。
178÷8=22.25mm^2,电缆最近的规格为25mm^2。
因此,100千瓦需要25平方的电缆。
以上就是功率100千瓦用多大电线问题的全部答案了,希望对大家有所帮助。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。