电机输电电缆的选择方法,不同的电机,按照其额定电流大小来选择合适的电缆,三相交流电机选择三芯电缆,变频器供电的电机,需要选择变频电缆。
电机输电电缆的选择经验
一、电机输电电缆的选择
不同的电机,按照其额定电流大小来选择合适的电缆。
一般三相交流电机,我们多选择三芯电缆,电缆样本上有不同截面积的三芯电缆其载流量的标称。电缆样本由厂家提供。
根据上述两点,即可选到合适的电机电缆。
另外,如果电机是由变频器供电的话,则电缆一定要选择变频电缆。
二、电机电缆选择
问题:460V 电机 15KW 电流 23.77A 选多大的电缆呢 3*6够了吗? 380V电机够用的话460电机是否不够?
解答:
3*6平方的电缆载流量是6×7=42A,对于你的电机来说是足够的,至于380电机够用460电机就肯定够了,电缆选型只要看额定电流,然后稍留点余地给启动电流,就够用了。
如果是460V的电机用380V的电压,则是动不了的。