简单易用的电缆线序分辨方法
来源:电工天下时间:2022-04-23 11:00:18 作者:老电工手机版>>
在线路施工或维修中,经常需要对两端相距较远而无明显颜色标志或线号标志的电缆线进行分辨,以便将电缆线两端正确连接到对应的电路接口上,以下是一种简单实用的分辨方法,供大家参考。
电缆线序的分辨方法
如下图:

选取一块合适的接线端子板和若干J100kΩ普通电阻,按图示连接好。用适当方法选定o号线,两对应端标明o号;在电缆线的一端将o号线接于端子板0号接口,其余线路分别接入端子板其它接口,其线号依次标为1、2、…、N号。然后到电缆另~端用万用表欧姆档固定一表笔接0号线,另一表笔依次测其余线端,测得的阻值除以100kΩ,取与其商最接近的整数即为对应的线号,贴上对应标号,分辨工作完成。
选定0号线方法如下:1.有屏蔽线时可以屏蔽线为0号线;2.找颜色特别的线为0号线;3.在两端之间拉设一根导线作为0号线;4.还可以在一端将一根线接上火线到另一端用试电笔找出对应线端,以此为0号线。
该方法优点就是简单实用,只需要用端子板和万用表,一个人就可以快速完成电缆线序的分辨。