家庭电路选铜丝做保险丝的规格要求

作者:老电工时间:2020-05-01 18:51:21

在家庭装修电路中,选择什么样的导线做保险丝,是铜线还是铝线,这里说一说选铜丝做保险丝的规格要求,了解清楚铜线的规格、额定电流及熔断电流,根据电路的实际需求来选择合适的铜线。

铜丝做保险线的选择原则

选择原则:向下一个规格选用,禁止放大一个规格。

估算出家用用电的负荷电流的大小,然后确定出铜丝的额定电流,铜线的熔断电流是额定电流的两倍。

熔体会在时间作用下当短路电流、过载电流出现时,并不是瞬时断开电路,而是有一个滞后时间,这是为了保障电气线路安全运行,而及时断开电路,且熔体应与安装的导线额定电流匹配,应于安装的空气开关断路器的额定电流匹配。

铜线做保险丝的规格要求

在选用铜线作为保险丝时,一定要了解清楚铜线保险丝的规格要求,可以从《电工手册》中查找,对家庭中使用的保险丝规格做好事先了解,应预留些熔体以便应急备用。

另外,当有管式熔断器的熔体断了,不要仍掉,可以将换下的熔体在外壳的上下两个铜帽子之间焊上与熔体相同的铜丝,以备救急使用。

家用保险丝用铜线的一般选取范围∶铜线直径(毫米)在0.23、0.25、0.27、0.32、0.37、0.46、0.56、0.71、0.74、0.91。

额定电流A(熔断电流A):4.3(8.6)、4.9(9.8)、5.5(11)、6.8(13.5)、8.6(17.0)、11(22.0)、15(30.0)、21(41.0)、22(43.0)、31(62.0)

家用4KW选用铜线直径0.56毫米、额定电流15A(熔断电流30A)。

家用6KW选用铜线直径0.74毫米、额定电流22A(熔断电流43A)。

家用8KW选用铜线直径0.91毫米、额定电流31A(熔断电流62A)。

不能选错铜线的直径,不同直径的铜线,所承载的电流大小不同,太细的铜线极易熔断,不能正常过流、不能正常过载、不能正常运行,而铜线太粗,则不能过流与过载,会引发电气火灾

以上就是在家庭电路中选铜线做保险丝的基本要求,希望对大家有所帮助。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

猜你喜欢