保险丝的规格参数说明
来源:电工天下时间:2020-05-01 19:00:49 作者:老电工手机版>>
有关保险丝规格的相关知识,在选择保险丝时,根据实际需求来选择合适的规格,保险丝的具体规格从产品型号规格说明书上了解,一般会有一个大致的保险丝规格。
保险丝的规格参数
以下是保险丝的部分常见规格,具体的产品型号规格,需要参见保险丝的规格书,会介绍的更详细。

图1,保险丝规格参数表

图2,保险丝规格(含铅95%、锡5%)
常用的保险丝规格,除了上图的保险丝外,集电通的贴片保险丝是一种片式的微型保险丝。
从外观上来看,保险丝与普通电阻没什么区别,但本身具有贴片电阻和保险丝双重功能,分为快速熔断保险丝和熔断保险丝两种,体积小,封装齐全。
附1,保险丝选择的主要参数。
1、电压额定值 (Voltage Ratings):保险丝的电压额定值必须大于或等于断开电路的最大电压。
保险丝的阻值非常低,只有当保险丝试图熔断时, 保险丝的电压额定值才变得重要。当熔丝元件熔化后,保险丝必须能迅速断开,熄灭电弧,并且阻止开路电压通过断开的熔丝元件再次触发电弧。
2、电流额定值 (Current Ratings):电流额定值表明保险丝在一套测试条件下的电流承载能力。
每只保险丝都会注明电流额定值,这个值可以是数字, 字母或颜色标记。可以通过产品数据表找到每种标记的意义。
3、分断能力 (Breaking Capacity/Interrupting Rating):保险丝必须能在不破坏周围电路的情况下断开故障电路。
分断能力就是指在额定电压下,保险丝能够安全断开电路, 并且不发生破损时的最大电流值。保险丝的分断能力必须等于或大于电路中的可能发生的最大故障电流。
4、 熔断积分 (Melting Integral):保险丝的熔断积分,是熔断这一保险丝的熔丝元件所需的能量,又称为熔断值I2t。
熔丝元件的结构、材料和横截面积决定了这个值。每一系列保险丝根据额定电流值不同,使用了不同的材料和元件配置,因此确定每只保险丝的I2t非常必要。
通常在直流电路中,采用10倍的额定电流作为故障电流,使保险丝在极短的时间内断开,通过高速示波仪和积分程序来测得非常精确的I2t。
以上就是保险丝的规格参数的相关内容,希望对大家有所帮助。
相关文章15kv电缆的规格型号含义说明

15kv高压电缆型号规格及YJV-8.7/15KV表示可承受15KV千伏高压的电缆,其耐压值为8.7/15千伏。YJV-8.7/15KV高压电缆:高压电缆是电力电缆的一种,指用于传输10KV-35KV(1KV=1000V)之间的电力电缆,多应用于电力传输的主干道。
时间:2022-05-07 20:25:15
10平方毫米五芯电缆线规格是多少?

10平方毫米五芯电缆线规格是多少?5根10平方的电缆规格为3x10(平方)、2x6(平方)。五芯电缆外尺寸对照表:10平方线外径9mm,25平方线外径19mm,100平方线外径约70mm。
时间:2022-05-06 13:22:09
5芯铜电缆规格型号表说明

5芯铜电缆规格型号表,参考如下:1、交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆:4+1芯 标称截面积为120mm2,中性线截面积为70mm2;2、交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套耐火电力电缆:4+1芯 标称截面积为35mm2,中性线截面积为16mm2。
时间:2022-05-06 13:16:51
软铜电缆规格型号及单芯铜芯多股绝缘导线规格

有关电线电缆的知识,软铜电缆规格型号有哪些,主要包括BV、BVR、BVV、BVVB、BV-ZR、BVV-ZR等,单芯铜芯多股绝缘导线的规格产要有1、1.5、2.5、4、6、10、16、25、35、50、70平方等。
时间:2022-05-06 10:56:17
阻燃电缆常用规格型号及价格参考

一些常用的阻燃电缆的规格型号,参考如下:1.BV--铜芯聚氯乙烯绝缘电缆(电线),2.BVR--铜芯聚氯乙烯绝缘软电缆(电线),3.BVV--铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆型电缆(电线)。
时间:2022-04-24 05:44:58
电工绝缘胶带类型及规格要求

有关电工绝缘胶带的知识,在电工施工的过程中,对电工绝缘胶带的使用量还是很大的,那么电工绝缘胶带分为哪三种,一是绝缘黑胶布,二是pvc电气阻燃胶带,三是高压自粘带,下面具体来了解下。
时间:2022-04-23 11:13:49
高压电缆的常见规格和型号说明

高压电缆是电力电缆的一种,是指用于传输10KV-35KV(1KV=1000V)之间的电力电缆,主要应用于电力传输的主干道。高压电缆的产品执行标准为GB/T 12706.2-2008和GB/T 12706.3-2008,高压电缆常见型号列表如下。
时间:2022-04-07 07:33:32
YJV是什么电缆,YJV电缆技术参数含义

YJV电缆,全称交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆,其中Y表示聚乙烯,J表示交联,V表示聚氯乙烯护套。以下是YJV电缆的技术参数:【芯数】单芯、2芯、3芯、4芯、5芯、3+1、3+2、4+1等。
时间:2022-04-04 07:04:19
- 上一篇:家庭电路选铜丝做保险丝的规格要求
- 下一篇:保险管的形状尺寸,保险管的选用要求