电缆绝缘电阻标准有哪些?(第二页)
二、电缆的绝缘电阻值一般是多少?
一般情况:电力电缆的绝缘电阻3KV:300MΩ-750MΩ6KV-10KV:400MΩ-1000MΩ20KV-35KV:600MΩ-1500MΩ最低不能低于400MΩ。
1、电缆分为控制电缆、电力电缆,国家制造规定,电力电缆VV22-1或1000伏电缆规定20度时为36.7兆欧;是说每1000米长度电缆在20度时为36.7兆欧。
2、1kv以上的动力电缆采用2500v 伏摇表测量。
3、1kv以下的动力电缆采用1000伏摇表测量。
4、控制电缆采用500v 伏摇表测量,电缆手册中有温度系数对换表。控制电缆、临时电源的橡皮电缆仅为70度制造后试验规定。
三、电缆绝缘电阻试验标准
低压电力电缆各缆芯与外皮均有较大的电容。因此对电力电缆绝缘 电阻的测量,应首先断开电缆的电源及负荷,并经充分放电之后方可 进行,而且一般应在干燥的气候条件下进行测量。
测量的步骤如下:
1、按照电力电缆的额定电压选择合适的兆欧表。500V 电缆选用 500V 兆欧表。
2、测量前对兆欧表进行开路实验和短路试验,确保兆欧表灵敏、 准确。
3、分别测量电缆相间绝缘及对地绝缘。测量时将非被测相的所 有线芯做好接地,待转动兆欧表的摇柄使转速达到稳定 120r/min 时, 摇表指针指示“∞”的位置,然后将被测电缆芯线与兆欧表的“L”端和 “E”端相连,此时,兆欧表的指针可能回零位,但应继续转动摇柄,指针即慢慢随着时间的延长向标尺的“∞”方向偏转,待仪表指针稳定 在某一位置时,开始读数,并作记录。
4、取得测量结果后,首先将电缆芯线的连接导线取下,再停止摇动兆欧表手柄,并立即对电缆芯线放电,然后再测量电缆的另一相 芯线的绝缘电阻。
5、测量完毕后,对电缆芯线进行充分放电的以防触电。
安全及技术要求:
1、测量时电缆另一端可能有人接触时应派人监护,防止不知情者触电。
2、电缆放电一定要充分,特别是用电压比较高的兆欧表。
3、电缆线芯比较脏或比较潮湿时,为消除表面泄露电流的影响,应把线芯绝缘层接到兆欧表“G”端。
4、绝缘电阻标准 1 兆欧,潮湿地区大于 0.5 兆欧。
附1,10kV电力电缆的绝缘电阻要求(相关阅读:10kV电力电缆的绝缘电阻 兆欧表测量10kV电力电缆 )
判断10kV电力电缆的绝缘电阻合格的标准规定如下:
1)长度在500m及以下的10kV电力电缆,用2500V兆欧表摇测,在电缆温度为+20℃时,其绝缘电阻值不应低于400MΩ。
2)三相之间,绝缘电阻值比较一致;若不一致,则不平衡系数不得大于2.5。
3)本次测定值与上次测定的数值,换算到同一温度下。其值不得下降30%以上。1KV及以下电力电缆的绝缘电阻值,在电缆温度为20摄氏度时,不应低于1MΩ。