保险丝选择的主要参数_保险丝技术参数含义
来源:电工天下时间:2020-05-22 09:34:20 作者:老电工手机版>>
保险丝的应用可为广泛,保险丝保障电路的安全运行,那么保险丝的主要参数有哪些,保险丝参数中额定电压与额定电流值大小是多少,电工天下小编整理了保险丝技术参数及含义,供大家学习参考。
保险丝选择的主要参数
1、电压额定值 (Voltage Ratings):
保险丝的电压额定值必须大于或者等于断开电路的最大电压。由于保险丝的阻值非常低,只有当保险丝试图熔断时, 保险丝的电压额定值才变得重要。
当熔丝元件熔化后,保险丝必须能迅速断开,熄灭电弧,并且阻止开路电压通过断 开的熔丝元件再次触发电弧。
2、电流额定值 (Current Ratings):
电流额定值表明了保险丝在一套测试条件下的电流承载能力。每只保险丝都会注明电流额定值,这个值可以是数字, 字母或颜色标记。可以通过产品数据表找到每种标记的意义。
3、分断能力 (Breaking Capacity/Interrupting Rating):
保险丝必须能在不破坏周围电路的情况下断开故障电路。
分断能力就是指在额定电压下,保险丝能够安全断开电路, 并且不发生破损时的最大电流值。保险丝的分断能力必须等于或大于电路中的可能发生的最大故障电流。
4、熔断积分 (Melting Integral):
保险丝的熔断积分,是熔断这一保险丝的熔丝元件所需的能量,也称之为熔断值I2t。保险丝选择的主要参数_保险丝技术参数含义。
熔丝元件的结构、材料和横截面积决定了这个值。每一系列保险丝根据额定电流值不同,使用了不同的材料和元件配置,因此确定每只保险丝的I2t
非常必要。通常在直流电路中,采用 10 倍的额定电流作为故障电流,使保险丝在极短的时间内断开,通过高速示波仪和积分程序来测得非常精确的I2t。
保险丝上每一个技术参数的含义
如何选用保险丝?
保险丝上标着250V, 25A是表示该保险丝的最高应用电压不超过250V(不能应用于250V以上电压的场合)、保险丝的额定电流是25A,保险丝不一定超过25A就烧,还与其它的一些因素有关、
电路正常工作情况下,250V超过多少倍都不会烧掉,也不会出现故障,只是保险丝烧断的情况下才会产生电弧。(电工天下 www.dgjs123.com)
保险丝过载的情况下大都可以工作一定时间,具体多长时间,要看是什么材料,材料的熔点低,则过载工作的时间较短,反之工作时间较长。
选用方法:
保险丝,又称熔断丝,是由熔点低的合金制造的。当家用电器设备发生过载或短路故障时,线路的电流就增大,使保险丝迅速加热到熔点而熔化,及时断开电源,达到保护线路和电器的目的。
选购家用电度表中的保险丝,应根据家庭中总的用电量来估算。
例如,一个家庭中安有25瓦电灯泡 4只,60瓦彩电一台,80瓦电扇一台,90瓦电冰箱一台,同时启动时总消耗功率为330瓦,电路的工作电流为1.5安培,一般应选用2安培左右的保险丝。
另外,装在家用电器上的保险丝,一旦烧断后,应先仔细找出烧断保险丝的原因,然后再接上。更换新的保险丝,应尽量选用规格相同的,一般不宜用大规格保险丝代替,更不能用铜丝或铁丝来代用,否则就起不到应有的保护作用。
家用保险丝规格选择,闸刀开关那保险丝老熔断怎么办?
闸刀开关那保险丝老熔断:
1、如果保险丝经常断在两端螺丝处,属于接触不良发热烧断,应加固螺丝或更换保险开关;
2、如果断在保险丝中间,属于超载熔断,应该适当增加保险丝容量。
相关文章15kv电缆的规格型号含义说明

15kv高压电缆型号规格及YJV-8.7/15KV表示可承受15KV千伏高压的电缆,其耐压值为8.7/15千伏。YJV-8.7/15KV高压电缆:高压电缆是电力电缆的一种,指用于传输10KV-35KV(1KV=1000V)之间的电力电缆,多应用于电力传输的主干道。
时间:2022-05-07 20:25:15
常用电缆代号含义说明

有关电线电缆的知识,电缆的类型有哪些,常见的有绝缘线、控制电缆、农用电缆等,电缆代号含义的含义是什么,比如导体材料、绝缘种类、内护层和防火特性等,下面具体来看下。
时间:2022-05-06 10:34:58
zabvr电缆型号含义说明

zabvr电缆型号含义:电缆型号ZA是电缆型号符号,定义了电缆规格。ZA表示电缆为A级阻燃电缆,bvr电线是一种配电柜专用的软电线,中文全称是铜芯聚氯乙烯绝缘软护套电线,也被称做二次线。
时间:2022-05-03 15:42:35
防火电缆的字母含义说明

防火电缆的字母含义说明,防火电缆型号一般用字母ZR表示,常见的防火电缆型号有ZR-YJV、ZR-VV、ZR-VV22、ZR-BV、ZR-BW、ZR-YJC22、ZR-KW、ZR-KVVRP、ZR-KVVP等。
时间:2022-05-03 15:39:26
YJV是什么电缆,YJV电缆技术参数含义

YJV电缆,全称交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆,其中Y表示聚乙烯,J表示交联,V表示聚氯乙烯护套。以下是YJV电缆的技术参数:【芯数】单芯、2芯、3芯、4芯、5芯、3+1、3+2、4+1等。
时间:2022-04-04 07:04:19
不同电线电缆型号的含义说明

有关电线电缆的知识,电缆有不同型号,包括BV、BLV、BVVB、BVR、RV、RVS等,这些电缆型号代表的含义是什么,各类型的电线电缆在材料使用上有何不同,下面来了解下。
时间:2022-04-04 06:57:59
wdzn-yjf电缆型号含义说明

wdzn-yjf电缆型号含义说明,电缆WDZN-YJ(F)E是低烟无卤电线的型号,低烟无卤电线是指电线的绝缘层材料卤素物质,在燃烧的情况下,不会释放含卤气体,烟雾浓度比较低。
时间:2022-04-03 16:31:39
阻燃电缆规格型号的含义及选择要求

有关阻燃电缆的知识,阻燃电缆规格型号有哪些,阻燃电缆的型号代码为ZR,代码后面视电缆材料的不同而有不同的标识,在选择电线电缆上要注意哪些,下面具体来看下。
时间:2022-04-03 16:18:07
- 上一篇:如何分辨电路中保险丝功率大小?
- 下一篇:自恢复保险丝的分断能力大小及选择要求