有关50平方铝线承载的电流与功率大小,50平方铝线所能承载的电流是多少,功率是多少,50平方的橡皮绝缘铝线的安全载流量为143安,单相电源负载额定功率,以及三相电源负载额定功率大小。
50平方的橡皮绝缘铝线的安全载流量为143安。
1、单相电源负载额定功率P=U*I*cosφ=0.22*143*0.90=28.32kw(额定电压U为0.22kv、功率因数cosφ按0.90)。
2、三相电源负载额定功率P=√3×U×I×cosφ=1.732×0.38×I143×0.90=84.7kw。(额定电压U为0.38kv、功率因数cosφ按0.90)。
3、负载三相电机的额定功率P=√3×U×I×cosφ×η=1.732×0.38×143×0.85×0.85=68kw。(额定电压U为0.38kv、功率因素cosφ和为效率η均按0.85估算)
4、负载单相电机的额定功率 P=U×I×cosφ×η=0.22×143×0.75×0.75=17.7KW。(额定电压U为0.22kv、功率因素cosφ和效率η均按0.75估算)
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。