铜铝导线不允许直接连接的原因
来源:电工天下时间:2020-03-31 16:17:23 作者:老电工手机版>>
有关铜、铝导线不允许直接连接的原因,铜、铝导线一般不能直接连接,铜和铝两种金属的电化性质不同,将铜线和铝线直接连接时形成电池效应,铜、铝导线必须采取过渡连接。
铜铝导线不能直接连接的原因
铜、铝导线一般不能直接连接,因为铜和铝两种金属的电化性质不同。
将铜线和铝线直接连接时,一旦遇到空气中的水分、二氧化碳以及其它杂质形成的电解液时,就将形成电池效应。
这时,铝易于失去电子成为正极,铜难于失去电子而成为负极,于是在正负极间就产生一个1.69V的电动势,并有一很小的电流流过、腐蚀铝线,即形成所谓电化腐蚀,因此引起接触不良,接触电阻增大。
有电流通过铜铝连接部位时,将使其温度升高,而高温又加速了铝线的腐蚀程度,从而形成恶性循环,直至将导线烧毁。
铜、铝导线必须采取过渡连接,单股小截面铜、铝导线连接时,应将铜线搪锡后再与铝线连接;
多股大截面铜、铝导线连接时,应采用铜铝过渡连接管或铜铝过渡线夹;若铝导线与开关的铜接线端连接时,则应采用铜铝过渡鼻子。