穿墙套管型号
一般穿墙套管,管壁厚度是不用考虑的,就拿消防管道来说,穿墙套管比消防管大一号就行.比如一根40mm的消防管道,用套管50mm就可以.套管两头出墙50mm左右.
穿墙套管型号CWB-35/630A ,CWWL-20/3000A,CWC-10/2000A,CWWC-20/1000A。
穿墙套管又叫做穿墙管,防水套管,墙体预埋管,防水套管分为刚性防水套管和柔性防水套管。
两者主要是使用的地方不一样,柔性防水套管主要用在人防墙,水池等要求很高的地方,刚性防水套管一般用在地下室等管道需穿管道地位置。
穿墙套管又叫做穿墙管,防水套管,墙体预埋管,防水套管分为刚性防水套管和柔性防水套管。
电力上用于导电用的叫交流穿墙套管,从材质可分为干式电容型交流穿墙套管和瓷绝缘交流穿墙套管,简称分别为硅橡胶套管和瓷套管。
一般穿墙套管,管壁厚度是不用考虑的,就拿消防管道来说,穿墙套管比消防管大一号就行.比如一根40mm的消防管道,用套管50mm就可以.套管两头出墙50mm左右.
1、安装穿墙套管的孔径应比嵌入部分大5mm以上,混凝土安装板的最大厚度不得超过50mm。
2、额定电流在1500A及以上的穿墙套管直接固定在钢板上时,套管周围不应形成闭合磁路。
3、穿墙套管垂直安装时,法兰应向上,水平安装时,法兰应在外。
4、600A及以上母线穿墙套管端部的金属夹板(紧固件除外)应采用非磁性材料,其与母线之间有金属相连,接触应稳固,金属夹板厚度不应小于3mm,当母线为两片及以上时,母线本身应予固定。
5、充油套管水平安装时,其储油柜及取油样管路应无渗漏,油位指示清晰,注油和取样阀位置应装设于巡回监视侧,注入套管内的油必须合格。
6、套管接地端子及不用的电压抽取端子应可靠接地。
一、陶瓷穿墙套管
型号 额定电压KV 额定电流A
CB、CLB户内铜、铝排穿墙套管
6,10,20,35
200、400、600、1000
CWB、CWLB户外铜、铝排穿墙套管
6,10,20,35
1500、2000、3000、3150
二、高压穿墙套管:
高压穿墙套管CWB-35/630A
高压穿墙套管CWWL-20/3000A
高压穿墙套管CWC-10/2000A
高压穿墙套管CWWC-20/1000A
高压穿墙套管CB-10/200-630A
高压穿墙套管CWC-10/2000A
1、穿墙瓷套管产品型式代号
C-户内铜导体穿墙套管;CWWL-耐污型户外-户内铝导体穿墙套管;
CL-户内铝导体穿墙套管;
CWW-耐污型户外-户内铜导体穿墙套管;
CWL-户外-户内铝导体穿墙套管;CM-户内母线式穿墙套管;
CW-户外-户内铜导体穿墙套管;
CMWW-耐污型户外一户内母线式穿墙套管;
2、耐污等级号:1、2、3、4分别对应于污秽等级I、II、III、IV级,其最小公称爬电距离分别为16、20、25、31mm/kv。
3、G-高原型。