55KW电机距电源400米用什么型号电缆
来源:电工天下时间:2022-04-20 20:20:43 作者:老电工手机版>>
55Kw电机距离电源400米,先计算电机的额定电流:P=1.732*Ulecos∮,le≈110A,额定电流百安以上,可以选用国标线70平方毫米的铜芯电缆线,或者铝芯90平方毫米的电线。
电机工作电流约为110A左右,计算过程为:
额定电流计算:I=P/1.732UcosΦ=55/1.732/0.38/0.8=50/0.53=104.45A。
百米以上选用铜电线50平方毫米,铝电线70平方毫米。

按照三相380V电压55KW电动机、距电源400米、采用架空国标铜芯导线来回答;
三相380V 55KW电动机的额定电流是110A左右,距电源400米配电线路较长需要计算电压降,况且电动机的启动电流较大,下面给出几种截面积铜芯导线的电压降,供大家参考。
1、选用50平方毫米截面积铜芯导线,电动机满载运行时的电压降是15V左右。
2、选用70平方毫米截面积铜芯导线,电动机满载运行时电压降是11V左右。
3、选用95平方毫米截面积铜芯导线,电动机满载运行时电压降是8V左右。
由以上数据可知,现在市场上的导线产品的材质与截面积不一定达标,况且电动机启动时的电流较大,所以选用95平方毫米截面积铜芯导线较为运行可靠、减少能耗。
如果只是为了减少投资,不考虑线路损耗与运行可靠,也可以选用70平方毫米截面积铜芯导线。如果该电动机不是满负载工作(即大马拉小车),也可以选用50平方毫米截面积铜芯导线。
相关文章电力电缆的结构组成与作用

电力电缆的结构组成与作用,电力电缆由电缆线芯、绝缘层和保护层组成,电缆线芯由铜或铝绞线组成,绝缘层作为相间及对地绝缘,保护层分为内保护层和外保护层。
时间:2022-09-12 18:35:35
施工现场配电线路电缆类型选择与电缆敷设要求

施工现场配电线路电缆类型选择与电缆敷设要求,电缆类型选择,电缆中必须包含全部工作芯线和用作保护零线或保护线的芯线,电缆截面选择,电缆敷设方式,包括埋地敷设,架空敷设,电缆线路的保护方式。
时间:2022-09-11 20:32:22
发电机转子定子过负荷的原因与处理方法

发电机转子定子过负荷的原因与处理方法,发电机定子过负荷,表现为定子电流超过额定值,定子温度升高等,发电机转子过负荷,多为转子温度升高等。
时间:2022-09-11 20:28:15
混合光纤同轴电缆接入技术及HFC网络系统结构图

有关混合光纤同轴电缆接入技术及HFC网络系统结构图,一种典型的光纤和同轴电缆混合网络系统的结构,HFC的关键技术问题有上行通道的噪声抑制、帧结构和扩容技术等。
时间:2022-09-09 19:31:18
电缆接头做防水时先包自粘带还是先包胶带

当电缆线的长度不够时,就需要进行接头,如果接头在户外或者处于水中,就需要做好接头的防水处理,那么在给电缆接头做防火时,究竟是先包自粘带还是先包胶带,下面具体来了解下。
时间:2022-07-05 06:06:20
2000kva高压电缆线径怎么选用?

2000kva高压电缆线径怎么选用?2000kva高压电缆线径选50平方毫米的钢芯铝绞线,导线的选择根据负荷电流的大小来定,根据功率计算公式:P=UI,I=P÷U=2000000÷10000=200(A)。
时间:2022-05-07 20:28:39
15kv电缆的规格型号含义说明

15kv高压电缆型号规格及YJV-8.7/15KV表示可承受15KV千伏高压的电缆,其耐压值为8.7/15千伏。YJV-8.7/15KV高压电缆:高压电缆是电力电缆的一种,指用于传输10KV-35KV(1KV=1000V)之间的电力电缆,多应用于电力传输的主干道。
时间:2022-05-07 20:25:15
10KV高压电缆使用年限和种类说明

10KV高压电缆使用年限和种类说明,10KV高压电缆一般使用年限是3-5年,在需要正确敷设的环境和范围内,应根据载流量来确定电缆的截面和电压,严禁超负荷使用。
时间:2022-05-07 20:19:10
- 上一篇:怎么用钳压法连接导线
- 下一篇:铝线连接容易起火是什么原因