有关发电机转子定子过负荷的原因与处理方法,发电机定子过负荷,表现为定子电流超过额定值,定子温度升高等,发电机转子过负荷,多为转子温度升高等。
发电机转子定子过负荷的问题
发电机结构参考图如下:
一、发电机定子过负荷:
现象:1) 定子电流超过额定值;2)“定子对称过负荷”光字牌亮,预告信号铃响;3) 定子温度升高。
处理:1)首先,检查发电机功率因素和电压值;2)按定子过负荷表进行监视,密切注意过负荷允许时间;3)允许时间到,则立即减出力。如果系统有功不足、频率降低,应降低励磁电流运行;若系统无功不足、电压降低,应减有功。减无功时,不得使发电机功率因素过高或电压过低。
二、发电机转子过负荷:
现象:1)转子电流、电压超过额定值,定子电流升高;2)“励磁过负荷”光字牌高;3)转子温度升高。
处理:1)按转子过负荷表监视运行,正常运行时定、转子线圈温度较高的发电机,应适当缩短过负荷运行时间;2)过负荷允许时间到,则减励磁。若励磁“自动”调节失灵,立即倒“手动”进行调节。