首页 > 用电知识 > 安全用电

电气火灾的几种情况_电气火灾的防范措施

作者:老电工时间:2019-11-04 21:11:11

电气火灾不同情况的防范措施,针对短路起火的防范措施,针对过载起火的防范措施,针对接触不良的防范措施,针对不平衡电流使中性线绝缘老化受损的防范措施,针对谐波电流的防范措施等。

电气火灾的防范措施

1、针对短路起火的防范措施

针对短路起火,设计人员除了做好短路防护设备的选择,保证短路发生时,可以快速切断电源外,对于发生几率大的接地故障引起的火灾,要设置相应的措施。

起火危险性大的电弧性短路难以被一般过电流保护电器有效切断,而电弧性的接地故障却不难被漏电保护电器(RCD)可靠切断。

当前我国电气设计中,RCD主要用于防人身电击,安装于插座回路。

发达国家的供电公司要求在电源进线处安装对全建筑物的所有电气线路作接地故障的RCD以防电气火灾。

《低压配电设计规范》GB 50054-95第4.4.21条规定:为减少接地故障引起的电气火灾危险而装设的漏电电流动作保护器,其额定动作电流不应超过0.5A。

我国电气设计人员对在电源进线处安装RCD存在顾虑,认为建筑物内的大量用电电器和线路对地都有泄露电流,其总和很容易超过0.5A。

其实这一顾虑是不必要的,因为电源进线上的三相RCD测出的是三个单相回路泄露电流的相量和,其值远小于三个单相回路泄露电流的代数和。

对于漏电保护器的设置要全面,建议从电源进线处开始分级设置漏电保护器。

为防止泄露电流过大,大面积停电事件的发生,大型建筑物内应设置电气火灾监控系统,采用报警作用于发光信号,或报警信号加延时,在延时阶段,维护人员手工断电,并对该回路故障进行处理。

2、针对过载起火的防范措施

为防止电缆过载,在设计阶段,电缆的选择应留有一定的余量,并尽可能采用电缆桥架或线槽明敷,方便今后换线或增容。

另外,针对医院建筑,采用低卤、低烟、阻燃电缆,防止火灾发生时,线缆燃烧产生的剧毒对人员生命安全的危害。

3、针对接触不良的防范措施

铝线连接不良容易起火,几率大于铜线。但在当前的电气设计中,很少用到铝线,基本上都用铜线了,这里就不在赘述了。

对于插头、插座连接不良起火这里要着重说明,我们在做电气设计时,墙上设置的插座数量比较少,很多情况下都需要用户自己连接接线板,以连接更多的用电设备。

一些廉价的接线板无法达到电气安全的要求,存在火灾隐患。

在发达国家,非固定安装的临时插座板线路即使选择合格的产品,也只允许临时短期使用,用毕即须拆走。

在这方面,美国有更高的要求,规定用电器具电源插头线的长度不得超过1.8m,与此相适应,住宅电气装置标准规定墙上两固定插座的间距不得大于3.6m,插座与门框的距离则不得大于1.8m。

这样用电器具如不能自左边的一组插座接电,就一定能从右边的一组插座接电,从而减少了用临时线接线板供电的可能。

我国规范没有这方面的要求,但是为了减少电气火灾隐患,方便用户使用,电气设计人员在设计中,墙上应该适当增加插座数量,做到科学合理的布置插座。

4、针对不平衡电流使中性线绝缘老化受损的防范措施

设计中,中性线导线截面一般是相线截面的50%,但在实际选择时,有时往往偏小,如果接头质量不好,则会使电阻增大。

针对上述情况,针对三相平衡负荷,例如电动机,可以采用中性线截面是相线截面的一半配置;针对大量单相负荷的回路,例如照明回路,中性线截面应与相线截面相同,防止中性线电流过大,使电缆绝缘老化而引起火灾的危险。

5、针对谐波电流的防范措施

如今,大量非线性负载广泛应用在建筑内,例如:开关电源、整流器、变频器、节能灯、计算机等。这些非线性负载产生的大量谐波电流注入到电网中,使电网电压产生畸变,污染电网。还有上文所述的谐波的危害,都必须对建筑物内的谐波进行治理。

电气设计人员应根据负载的特点选择相应的滤波设备,对于电力侧谐波(例如:电弧炉、整流器、变频器等产生的谐波),主要损害作用于电力网、配电系统、变压器、电容器断路器等电力设置,应采用电力侧全面保护的有源滤波器;对于用户侧谐波(例如:计算机、家用电器、家用空调等),主要作用于控制设备,如plc、计算机精密检测仪等,可采用无源滤波器,吸收各种频率的谐波干扰,矫正因谐波影响而产生畸变的电压波形。

例如:对于医院建筑,大量医技设备(核磁共振、回旋加速器、CT、X光机、心电图等)的使用,高次谐波大量存在,操作人员在工作中可能会遇到数据出现差错、图像模糊、信息丢失等问题。

针对这些大型医疗设备可以采用用户侧谐波治理办法,在这些大型医疗设备的配电箱内设置无源滤波器,将谐波消除在发生源,自动消除对用电设备产生的随机高次谐波和高频噪声、脉冲尖峰等的干扰。

总之,针对电气火灾的多发,设计人员应该分析引起电气火灾的原因,在设计中充分考虑到电气火灾的防范措施。

电气火灾的防范是个不断发展的领域,需要电气设计人员和相关人员的不断努力,才能降低电气火灾的发生率。

作为电气设计人员,应该在源头上杜绝电气火灾的发生,杜绝电气火灾隐患。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读