电力线路第一种工作票

单位 扶余县供电公司 编号 0913019

1.工作负责人(监护人) 吴喜军 班组: 得胜供电所

2.工作班人员(不包括工作负责人)

续紫阳、尹洪岩、付景龙 尹洪峰 共5 人。

3.工作的线路或设备双重名称(多回路应注明双重称号)

10kV水利一线东主干001号杆--031号杆(包括各分支线)。

4.工作任务

工作地点或地段工作内容

(注明分、支线路名称、线路的起止杆号)

10kV水利一线得胜分030号杆-031号杆,更换得胜80KVA配电变压器一台。

5.计划工作时间

自 2008 年 10 月30 日08 时 00 分

至 2008 年 10月30 日 11 时 00 分

6.安全措施(必要时可附页绘图说明)

6.1应改为检修状态的线路间隔名称和应拉开的断路器(开关)、隔离开关(刀闸)、熔断器(保险)(包括分支线、用户线路和配合停电线路):经调度同意应拉开10kV水利一线东主干76号杆开关及刀闸。拉开得胜变台低压刀闸及高压跌落开关并摘下三只熔丝管。

6.2保留或邻近的带电线路、设备:10kV水利一线东主干76号杆开关电源侧带点。

2, 46, 40, 0, 8, 79, 40, 0

6.3 其他安全措施和注意事项

拉开10kV水利一线东主干76号杆开关及刀闸,并在开关操作手柄上挂“有人工作、禁止合闸”标示牌一块,在10KV得胜分29号杆小号侧三相分别验电确无电压后装设01号接地线一组;

在得胜台区0.4kV线路01号杆大号侧三相四线分别验电确无电压后装设02号接地线一组;本次作业共装设2组接地线。

6.4 应挂的接地线

线路名称及杆号10KV得胜分29号杆小号侧

接地线编号0 1号

线路名称及杆号得胜台区0.4kV线路01号杆大号侧

接地线编号02号

线路名称及杆号

接地线编号

线路名称及杆号

工作票签发人签名 ××× ×××× 年 ×× 月 ×× 日

工作负责人签名 × × ×××× 年 ×× 月 ×× 日 ×× 时 ××分收到工作票

7.确认本工作票1-6项,许可工作开始

许可方式许可人工作负责人签名许可工作时间

年 月 日 时 分

8.确认工作负责人布置的任务和本施工项目安全措施、危险点内容及控制措施全部交待清楚。

交底人(工作负责人或小组工作负责人):

序 号危险点内容危险点控制措施

1高空坠落、物体伤人1、登高作业前,检查好杆根及登杆工具。

2感电伤人2、作业人员必须戴报警安全帽,杆上作业

必须使用安全带、工具袋和传递绳。

3误登带电杆塔3线路作业前应做好安全技术措施,作业前重

点强调临近线路带电设备及所作业线路名称

起始杆号。

4吊放变压器4、吊放变压器工作设专人指挥和监护,吊

放变压器前应检查变压器是否挂好。

工作班成员签名

9.工作负责人变动情况

原工作负责人 离去,变更 为工作负责人。

工作票签发人 年 月 日 时 分

工作人员变动情况:(增添人员姓名、变动日期及时间)

工作负责人签名

10.工作票延期

有效期延长到 年 月 日 时 分

工作负责人签名 年 月 日 时 分

工作许可人 年 月 日 时 分

11.工作票终结

11.1 现场所挂的接地线编号 共 组已全部拆除、带回。

11.2 工作终结报告:

终结报告的方式许可人工作负责人签名终结报告时间

年 月 日 时 分

12.备注

5, 1, 98, 18, 8, 74, 98, 18

(1)指定专责监护人 负责监护

(地点及具体工作)

(2)其它事项: