首页 > 用电知识 > 安全用电

钳形表检查电力线路漏电点的方法

作者:老电工时间:2020-05-10 06:17:44

在电力线路中,任何一点的漏电,都可能带来巨大的损失,当怀疑电力线路漏电时,一定要及时检查故障位置,这里说一说钳形表检查电力线路漏电点的方法,供大家学习参考。

钳形表检查电力线路漏电的方法

先判断是哪一相相线漏电:

在配电变压器处,将控制低压线路的交流接触器出线侧的中性线断开,然后将已取下的熔断器芯装在其中的一相上,然后用漏电流钳形表测量该相,测得数值为该相的漏电流值。

按同样方法依次测得其余各相的漏电流值。

为防止线路上存在相线接地发生大电流损坏仪表,检测时先将漏电流钳形表挡位放在最大量程上;如果显示值很小,再将漏电流钳形表量程转换到毫安挡测量。

当确认漏电点出在相线上时,假定L3相漏电,如下图:

图1,钳形表检查电力线路漏电

将L3相熔断器的熔体插上,断开出线中性线,将有故障的L3相通电,用钳形表在线路上分断检查。

在A处L3相导线1、2、3点分别接入钳形表:

1、当在1点钳形表有指示时,说明故障在A处L3相1点以后的线路。

2、当故障在A处1点后的线路上,一般在B处或2点线路上,分别按上述方法检查与测量,就可以找到故障点。

以上就是用钳形表检查电力线路漏电点的方法,希望对大家有所帮助。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读