保护接地的作用及其局限性

作者:老电工时间:2022-07-19 16:41:05

有关保护接地的知识,保护接地的作用有哪些,一是降低人体接触电压,二是能迅速切断故障,那么保护接地的局限性有哪些,当电气设备容量较大,熔丝与开关额定电流超过规定数值,就不能保证切断电源了。

一、保护接地的作用

1、降低人体接触电压

当电气设备绝缘损坏产生漏电或带电导线碰触机壳时,就会使原本不带电的金属外壳等产生相当高或等于电源的电压。

在实行保护接地之后,金属外壳与大地间有良好的电气连接,可以让绝大部分电流通过接地体流散到地下,人体碰触带电机壳时流过人体的电流很微小,从而降低了人体接触电压,避免碰触时发生触电。

2、迅速切断故障

在中性点接地的低压配电网中,如果电气设备发生单相碰壳故障,故障电流将使熔断器熔断或自动开关跳闸切断电源,从而可以保障人身安全。

二、保护接地的局限性

一般规定故障电流大于熔丝额定电流2.5倍时,熔丝熔断;当障电流大于额定电流1.25倍时,自动开关跳闸。

在220V单相碰壳时,故障电流27.5A(工作接地和保护接地电阻都为4Ω计算)只能保证额定电流为11A的熔丝熔断或22A的开关动作,当电气设备容量较大,选用的熔丝与开关额定电流超过上述数值,则不能保证切断电源,也就无法保证人身安全。

保护接地的主要作用是降低接地电压吗?

有关保护接地的作用,保护接地的主要作用是降低接地电压与减少流经人身的电流吗,不了解的朋友参考下。

保护接地与保护接零的多种措施

有关保护接地与保护接零的保护措施,保护接地用于三相电源中性点不接地系统,在三相四线供电系统中采用重复接地,保护接地有一种后备保护,就是加漏电开关