电力变压器发生火灾与爆炸的多种原因

作者:老电工时间:2020-01-16 06:35:56

有关电力变压器发生火灾与爆炸的多种原因,包括绕阻绝缘老化或损坏产生短路,线圈接触不良产生高温或电火花,套管损坏爆裂起火,变压器油老化变质引起闪络等引发火灾与爆炸的问题等。

电力变压器火灾爆炸

电力变压器一般为油浸变压器,变压器油箱内充满变压器油,变压器油是一种闪点在 140℃ 以上的可燃液体。

变压器的绕阻一般采用 A 级绝缘,用棉纱、棉布、天然丝、纸及其类似的有机物作绕阻的绝缘材料;变压器的铁芯用木块、纸板作为支架和衬垫,这些材料都是可燃物质。

因此,变压器发生火灾,爆炸的危险性很大。当变压器内部发生短路放电时,高温电弧可能使变压器油迅速分解气化,在变压器油箱中形成很高的压力。

当压力超过油箱的机械强度时,即产生爆炸;或分解出来的油气混合物与变压器油-气从变压器的防爆管大量喷出,可能造成火灾。

变压器发生火灾和爆炸的基本原因

1)绕阻绝缘老化或损坏产生短路

变压器绕组的绝缘物是棉纱、棉布、纸等,如果受到过负荷发热或受到变压器油酸化腐蚀的作用,其绝缘性能将会发生老化变质,耐受电压能力下降,甚至失去绝缘作用;变压器制造、安装、检修也可能碰坏或损坏绕组绝缘。由于变压器绕阻的绝缘老化或损坏,可能引起绕组匝间、层间短路,短路产生的电弧使绕组燃烧。同时,电弧分解变压器油产生的可燃气体与空气混合达到一定浓度,便形成爆炸混合物,遇火花便产生燃烧或爆炸。

2)线圈接触不良产生高温或电火花

在变压器绕阻的线圈与线圈之间、线圈端部与分接头之间、露出油面的接线头等处,如果连接不好,可能出现松动或断开而产生电火花或电弧;当分接头转换开关位置不正、接触不良时,都可能使接触电阻过大,发生局部过热而产生高温,使变压器油分解产生油气引起燃烧和爆炸。

3)套管损坏爆裂起火

变压器引线套管漏水、渗油或长期积满油垢而发生闪络,电容套管制造不良运行维护不当或运行年久,都使套管内的绝缘损坏、老化,产生绝缘击穿,产生高温使套管爆炸起火。

4)变压器油老化变质引起闪络

变压器常年处于高温状态下运行,如果油中渗入水分、氧气、铁锈、灰尘和纤维等杂质时,会使变压器油逐渐老化变质,降低绝缘性能。当变压器绕组的绝缘也损坏变质时,便形成内部的电火花闪络或击穿绝缘,造成变压器爆炸起火。

5)其他原因引起火灾和爆炸

变压器铁芯硅钢片之间的绝缘损坏;变压器周围堆积易燃物品出现外界火源;动物接近带电部分引起短路,以上诸因素均能引起变压器起火或爆炸。