【停电工作与带电工作中的防触电措施】
关于预防触电事故的技术措施,分别介绍了停电工作中防止触电事故的安全措施,带电工作中预防触电事故的安全措施,以及使用各种安全用具保证用电安全的一些措施等。
1、停电工作中防止触电事故的安全措施。
在电气设备上进行工作,一般情况下均应停电后进行,停电工作应按以下顺序进行:
①断开电源;
②验电;电源断开后,必须用符合电压等级的验电器(试电笔)进行验电;
③装设临时短路接地线;
④停电工作中要对带电部分保持安全距离。在停电工作的设备近处,如果尚有其他未停电的设备和线路时,工作人员的身体及所携带的工具,必须与最近的带电导体保持足够的距离;对380/220V的带电导体不小于0.3m。
如果不能满足以上的安全距离要求,则需装设临时遮拦,或将附近的带电设备或线路也停电。
带电工作安全事项与不停电检修的方法,不停电检修,是在带电设备附近或外壳上进行的工作,工作时必须保证有足够的安全距离,使用合格的并经检查确实是安全可靠的有绝缘手柄的工具。
2、带电工作中预防触电事故的安全措施。
如因特殊原因,设备或线路不能停电而又必须进行设备或线路的检修工作,就必须进行带电工作,带电工作时应注意以下安全事项:
①380/220V的电气设备或线路上进行带电工作时,必须使用有绝缘手柄而且经耐压试验合格的工具,穿绝缘鞋,戴绝缘手套,站在干燥的绝缘物上进行操作,而且要有专人进行监护,监护人的安全技术等级必须高于操作人员;
②将在工作中可能触及的其他带电体及接地物体,用绝缘物或网状遮拦隔离,以防造成相间短路或对地短路;
③在380/220V的电气设备或线路上进行带电工作时,应先用验电器(试电笔)测出相线(火线)和中性线(地线);工作时任何情况下只准接触一根导线,而不准同时接触两根导线,在进行连接或搭接导线时,要先连接中性线(地线),后连接相线(火线);在断开导线时,要先断开相线,后断开中性线。
3、使用各种安全用具
为了保证安全,防止发生触电事故,除应做好安全措施外,也需要用各种安全用具来配合。常用的安全用具有:试电笔,橡皮绝缘垫或绝缘台,绝缘鞋、绝缘靴和绝缘手套,携带式接地线,警告牌。
4、将电气设备的金属外壳(或底座)进行接地或接零。
5、安装低压触电保护器器。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。