首页 > 用电知识 > 安全用电

插盘或电线漏电火灾的预防措施

作者:老电工时间:2020-11-07 08:19:31

有关家中安全用电的问题,插座或电线漏电是发生火灾的重要原因之一,那么在家中使用这些电器设备时,应该采取什么样的措施来预防火灾,这里总结了插盘或电线漏电火灾的五项预防措施,供大家参考。

防止插盘或电线漏电发生火灾的措施

1、在插盘、电线在安装时,必需请合格的安装工人,使用国家认证的电线或者插盘,自己不要乱扯乱拉电线、使用不合格的插盘、电线等。否则会引起电线或者插盘短路,瞬间就会引起火灾。

2、按照电器使用功率来安装电线、配备插盘,不要使用负荷过低的插盘、电线。使用的插盘或者电线,千万不能过负荷,过负荷会引起插盘、电线发热、引燃周围可燃物品,引发火灾的。

3、在不同的场所,使用不同的电线、插盘,或者对插盘和电线进行有效保护。

比如卫生间、浴池等,需要使用防水性的插盘,在厨房等场所要使用防护型、防酸碱型的插盘等,电线在穿过可燃吊顶、壁橱等要使用阻燃套管,不要直接固定在可燃物品上。

4、经常检查插盘、电线,发现有老化、破损、发热等隐患,要及时更换。

当发现家中用电量突然出现异常、配电盘经常的跳闸、或者出现保险丝被烧断时,一定要请电工等专业人员进行检查,找出存在的电器、线路隐患,进行有效的处置。

5、备好消防器材等,万一发生火灾,可以进行及时扑救,将损失降低到最小。

防止电缆火灾的10大措施

1.保证施工质量,电缆头的制作质量一定要严格符合规定要求。

2.加强电缆运行监视,避免电缆过负荷运行。

3.按期进行电缆测试,发现不正常时应及时处理。

4.电缆沟、隧道要保持干燥,防止电缆受潮,造成绝缘下降,引起短路。

5.定期清扫电缆上所积粉尘,防止所积粉尘自燃引起电缆着火。

6.加强电缆回路开关及保护的定期校验维护,保证其动作可靠。

7.电缆敷设时要保持与热管路有足够距离,控制电缆不小于0.5米;动力电缆不小于l米。控制电缆与动力电缆应分槽、分层并分开布置,不能层间重叠放置。对不符合规定的部位,电缆应采取阻燃、隔热措施。

8.安装火灾报警装置及时发现火情,防止电缆着火。

9.采取防火阻燃措施。

电缆的防火阻燃措施主要有

(1)将电缆用绝热耐燃材料包扎,当电缆周围着火时,包扎的电缆被绝热耐燃材料与火隔离可免遭烧毁。如果电缆自身着火,因包扎体内缺少氧气可使火自熄,避免火势蔓延到包扎体外。

(2)将电缆穿过墙壁、盘底、竖井的孔洞用耐火材料封堵严密,防止电缆着火时,高温烟气扩散和蔓延造成火灾面扩大。

(3)在电缆表面涂刷防火涂料。

(4)用防火包带将电缆需防燃的部位缠包。

(5)在电缆层间设置耐热隔火板,防止电缆层间窜燃,扩大火情。

(6)在电缆通道设置分段隔墙和防火门,防止电缆窜燃,扩大火情。

10.配备必要的灭火器材和设施

架空电缆着火可用常用的灭火器材进行扑救,但在电缆夹层、竖井、沟道及隧道等处宜装设自动或远控灭火装置,例如1301灭火装置、水喷雾灭火装置等。 

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读