有关咸阳供电局“两票”填写考核标准实施细则,包括工作票填写要求,线路工作票(含事故应急抢修单)填写标准,变电站倒闸操作票填写标准,工作票考核标准等内容。
咸阳供电局 “两票”填写考核标准实施细则
1 总则
1.1 工作票(含事故应急抢修单)、操作票以下简称为“两票”。“两票”是保证工作人员(包括基建安装人员)人身安全及防止误操作的重要措施。为了更好地贯彻执行“安全第一、预防为主”方针和《国家电网公司电力安全工作规程》,认真落实我局安全管理的规定,便于“两票”的实际施行、检查与考核,达到填写规范、各尽其责、运作有序、预防人身电网、设备事故的目的,结合工作实际情况,特制定本细则。
我局原下发的两票填写考核规定与新安规和本细则有关条文相抵触的,以新安规和本细则为准。
1.2 本细则适用于在局系统运用中的输电、变电、电力电缆、配电线路及客户线路和电气设备上的工作。
1.3 为便于生产组织与管理,结合我局生产实际,只使用下列“两票”格式:
1.3.1 咸阳供电局变电站第一种工作票;
1.3.2 咸阳供电局变电站第二种工作票;
1.3.3 咸阳供电局变电站带电作业工作票;
1.3.4 咸阳供电局线路带电作业工作票;
1.3.5 咸阳供电局变电站事故应急抢修单;
1.3.6 咸阳供电局送电线路事故应急抢修单;
1.3.7 咸阳供电局配电线路(电缆)事故应急抢修单;
1.3.8 咸阳供电局送电线路第一种工作票;
1.3.9 咸阳供电局送电线路第二种工作票;
1.3.10 咸阳供电局配电线路第一种工作票;
1.3.11 咸阳供电局配电线路第二种工作票;
1.3.12 咸阳供电局电缆第一种工作票;
1.3.13 咸阳供电局电缆第二种工作票;
1.3.14 咸阳供电局配电台区工作票;
1.3.15 咸阳供电局二次工作安全措施票;
1.3.16 咸阳供电局工作任务单;
1.3.17 咸阳供电局变电站倒闸操作票;
1.3.18 咸阳供电局配电线路倒闸操作票。
1.3.19 咸阳供电局停送电申请书
1.3.20 咸阳供电局施工任务单
1.4 倒闸操作,必须严格遵照“安规”、各级“电力系统调度规程”、各级相关专业“现场运行规程”的技术规范,填写、使用倒闸操作票。
非本局电气工作人员未经授权严禁操作运行设备。
1.5 “两票”管理工作由生产技术管理部门负责,监督、检查、考核工作由安全监察部门负责。
1.6 本细则依据《国家电网公司电力安全工作规程》(电力线路部分)(变电站和发电厂电气部分)和《陕西省电力公司两票执行考核有关规定》制定。
1.7 本细则如与上级有关规定相抵触时,应以上级规定为准。
1.8 本细则解释权属局安监部。
2 工作票填写要求
2.1 工作票的填写:
工作票(事故应急抢修单)应用钢笔或圆珠笔填写(若用计算机生成或打印,应使用统一的票面格式),由工作票签发人审核无误,经手工或电子签名后方可执行。要求书写和签名工整,字迹清晰、正确,一般不得任意涂改。如有个别错、漏字需要修改时,应使用规范的符号,如:插入字处用“Ⅴ”符号,删去字处用“/”符号,文字先后调整用“Z符号”,字迹必须清楚。一份工作票修改每种符号仅限一次,关键字不允许修改。
工作票应严格按标准格式用规范术语逐项认真填写,不得错填、漏填。应结合所要进行的实际工作情况填写安全措施和技术措施,不得照搬、套用其他工作票。
2.2 工作票一般由局发布的工作负责人填写,由工作票签发人审核、签发。
2.3 一个工作负责人只能发给一张工作票。一张第一种工作票的工作内容只能限定一个电气连接部分。
2.4 变电站进行综合检修等工作,若变电站全部停电或除电源线刀闸带电外的部分停电,如一段母线、一台主变压器(含多侧开关),当其设备均已一次转入检修状态后,均可多班组办理一张工作票。
2.5 工作票中安全措施的“执行人签名”栏,必须由工作许可人逐项签名,并对签名项安全措施的正确性负责。
2.6 同一个电气连接部分的设备,含有高压试验项目的工作票发出后,禁止再发出第二张工作票。若确需发出第二张工作票,则应对含有高压试验项目的工作票先履行工作间断手续收回后,再许可第二张工作票开工。也可考虑多班组另外合办一张票工作。
同一电气连接部分的多个班组的综合工作,其中含有高压试验的工作票,若试验工作完工,由工作负责人经工作许可人在两份工作票中“备注其他事项”栏分别注明试验工作结束时间,双方签名认可后,即表明此份工作票已不含有高压试验的工作内容。
2.7 变电站第一种工作票应在工作前一日送达或用电子邮件、传真传至运行班站值班员,临时工作的工作票可在工作开始前直接交给运行值班员。
线路第一种工作票应在工作前一日送达设备调管单位或运行班站值班员,临时工作的工作票可在工作开始前直接交给设备调管单位。
2.8 若不能在工作前一日将工作票送、传达者,工作票签发人或工作负责人可根据自已签发的工作票用电话全文传达给运行值班员,传达必须清楚,调管单位或值班员应根据传达做好记录,并复诵校对无误。
2.9 工作票中必要时附页绘图:根据现场工作实际情况,必要时,由工作票签发人或工作负责人绘图示意。注明一次接线及接地线布置地点。
2.10 第一、二种工作票和带电作业工作票的有效时间,以批准的检修期为限。
2.11 第一种工作票在履行工作终结手续后即可办理工作班工作票的终结手续。
3 变电站工作票填写规范
3.1变电站第一种工作票填写标准
3.1.1 单位:按各生产工区、所、公司、电力局、用户单位全称填写。
如:变电工区。
3.1.2 编号
工作票宜采用年、月、日及工作班组当日发出的工作票份数排序编号。
如:2005年3月1日某班组发出的第2份工作票的编号为:2005-03-01-02。
3.1.3 班组:填写工作班组名称以及多班组配合工作的具体班组名称。
3.1.4 工作班成员:对单一班组工作,其成员姓名须全部填写。如果是多班组合用一张工作票时,填写小组名称和小组工作负责人的姓名及本小组人数。 参与辅助性工作的民工负责人填写姓名,但应注明民工人数并统计在总人数内。
3.1.5 工作的变电站及设备双重名称。
变电站工作:填写工作所在的变电站名称、设备双重名称(编号和名称;下同)。
3.1.6 工作任务栏:
3.1.6.1 工作地点及设备双重名称:填写工作地点及设备的具体名称;
3.1.6.2 工作内容:填写与工作地点相应的工作内容。
3.1.7 计划工作时间:填写局停电计划批准的工作时间(工作票签发人填写);
批准工作时间:填写许可人批准的工作时间(工作许可人填写)
3.1.8 安全措施:
3.1.8.1 应拉开的开关和刀闸:
① 填写应拉开的开关和刀闸、丝具(包括填写前已拉开的开关和刀闸以及丝具)的名称;并断开其开关和刀闸的操作能源。取下电压互感器熔断器或站用变二次保险;并断开主变通风电源等。
以三圈变压器停电为例,可填写为“拉开××变压器三侧开关及各侧开关的两侧刀闸(丝具)、旁刀闸,并断开其开关和刀闸的操作能源及主变通风电源”、温度计及有载调压开关电源等。
以××kV×段母线停电为例,可填写为“拉开××kV×段母线所有开关及开关的两侧刀闸(丝具)、母线分段刀闸(母线无分段开关)、电压互感器、#×站用变刀闸并断开其开关和刀闸的操作能源,取下××kV×段电压互感器二次保险、拉开#×站用变低压总开关”。并采取防两段电源串供措施。
②变电站线路侧停电,填写应拉开的线路本侧对侧开关和刀闸。如“拉开××线路对侧开关和两侧刀闸、旁刀闸,并断开其开关和刀闸的操作能源”(若一侧设备不属工作许可者调管,工作许可人应向上级调度或对侧变电站值班员询问),调度员或客户变电站值班员应对其确认措施的正确性负责。
3.1.8.2 应装接地线、应合接地刀闸:
装接地线的原则是用接地线封闭工作点。在检修设备各电源侧和可能产生感应电压的部位都要装设接地线。签发人注明需要装设接地线的具体位置或合上××接地刀闸,地线编号处需空三个字的空位,由许可人现场填写接地线编号。
①主变压器停电。主变系统设备有工作时应将主变各侧开关母侧和主变高压侧接地。若主变系统某侧开关无工作时该侧接地做在主变侧,主变压器本体上工作则应将主变各侧直接接地。主变35kV侧中性线接有消弧线圈时,应将主变35kV中性线直接接地。若多班组工作时,安全措施应一次做完。
②变电站出线侧做搭头工作时,不得执行“工作地点距接地的距离小于10m,工作地点虽在接地线外侧,也可不另装接地线”的规定,必须在工作地点两侧各装接地线一组。
③变电站全部停电时,应将各级电压进出线路部分接地短路,封住各侧进出线路,其余部分不必每段都装设接地线。
④一段母线停电有工作时,如何装设接地线应视工作设备的范围而定,如整段母线上有工作,则应将所有可能送电至母线的设备(包括进线、出线、分段、YH、所用、电容器)断开,工作人员必须在接地线的保护范围之中。若工作仅限该母线上的某一间隔(如××母刀闸消缺)则应在工作地点两侧将母线接地,并将该间隔接地,其余设备则不必全部接地。
⑤若刀闸检修,该刀闸的接地刀闸不得使用,必须另行装设接地线。
⑥在10kV开关间隔内进行开关检修等工作时,工作人员活动范围对线刀闸不能保证安全距离时,应将线路停电,并将其接地。否则,用绝缘挡板进行隔离,若刀闸在必要时套绝缘罩或使用绝缘隔板隔离。
⑦在电容器上进行工作时,在将高压电缆接地后,应对电容器进行放电(分散式应逐个放电)并将电容器直接接地后方可进行工作。
在站用变工作,应将站用变高低压开关和刀闸拉开,将其高低压接地后方可工作。
⑧若站用变系曲折变压器时,除应拉开曲折变高低压侧开关刀闸外,应拉开消弧线圈的刀闸,并在曲折变高低压侧及消弧线圈侧接地。
⑨当在环网线路、专线线路刀闸、线路YH、耦合电容器、出线架构工作时除站内开关刀闸拉开并接地外,还应要求拉开对侧开关刀闸并与调度或值班员核对确认对侧已接地。
3.1.8.3 应设遮栏、应挂标示牌及防止二次回路误碰等措施:按照“安规”规定装设遮栏、悬挂标示牌。
①在继电保护及二次回路上工作应采取并落实防止误碰、误动的技术措施,由继电保护工作人员依据填用的《二次工作安全措施票》予以执行;
②在6-10kV开关柜内工作,母刀闸、线刀闸(双电源、旁路带线路运行的线刀闸有必要时)动触头应罩绝缘套或在动、静触头部加装绝缘隔板。
③安全遮栏支撑杆必须插入固定桩位,一般不得随意在设备架构上缠绕,若有必要可增加移动式支撑架,在安全通道内或检修工作地点不得有带电设备,不得有一侧带电的刀闸。
④对于多个间隔或大面积运行设备被安全遮栏包围时,应留有运行人员巡视、维护出入口,并设置明显标志。此出入口,非运行人员不得出入。
⑤户内二次设备上工作,应在工作屏、柜两侧、前后设备屏上设置移动式安全遮栏,屏面遮栏上应设“运行”字样标志。
⑥对于设备原因,接地刀闸与检修设备之间连有断路器(开关),在接地刀闸和断路器(开关)合上后,在断路器(开关)操作把手上,应悬挂“禁止分闸!”的标志牌。
3.1.9 由工作票签发人或工作负责人填写工作地点保留带电部分或注意事项:
3.1.9.1 填写工作地点临近带电设备间隔、部位,注明设备名称或编号。如××母刀闸母线侧带电、××旁刀闸旁母侧带电、××线刀闸线路侧带电,如与××间隔相邻的××间隔和××间隔带电等;
3.1.9.2 要求对电容、电感设备残余电荷进行放电。
3.1.9.3 需要补充的安全措施:如高压电缆变电站外部的终端头拆、搭引线应在线路侧装设短路接地线等。
3.1.9.4 工作现场存在的危险点及安全注意事项。
3.1.10 工作许可人补充工作地点保留带电部分和安全措施:
根据工作票中所填写的安全措施并结合工作现场实际,由工作许可人填写需要提示的危险点和补充的安全措施。
3.1.11 收到工票时间:工作票必须由工作负责人送达。当值班人员收到工作票并对工作票审核无误后,即时填入收到时间。值班人员、工作负责人双方确认并签名。
3.1.12 工作许可:工作负责人、工作许可人在对工作票中所填写的内容以及工作现场所做的安全措施共同确认正确无疑后,双方签字并由工作许可人填写许可开始工作时间。
工作班组填写的安全措施若与现场情况不一致时,在满足安全的要求时,可在备注栏予以说明。
在无人值班变电站,担任现场操作的检修人员(经局批准具备现场倒闸操作资质),可以担任现场工作的许可人。但工作许可人不得兼任该项工作中的签发人和工作负责人。
3.1.13 工作负责人负责向全体工作班人员进行开工前“两交底”。
3.1.13.1 由工作负责人对全体工作人员进行工作任务、安全措施及注意事项“两交底”。现场工作人员对工作负责人“两交底”的内容已明白无误后,工作班人员分别依次在“工作班组人员签名”栏签名。
3.1.13.2 多班组合用一份工作票时,各小组工作成员继其小组负责人签名之后分别依次签名。参与辅助性工作的民工负责人签名。
3.1.14 工作负责人变动情况:
3.1.14.1 工作负责人变动,须经工作票签发人同意,并通知工作许可人。若工作票签发人未在现场,由工作票签发人可电话通知工作许可人,并由许可人代为签名,注明“电话通知”。原工作负责人和变动后的工作负责人分别在该栏目的相应空白处签名。
3.1.14.2 工作人员变动情况,须由工作负责人填写。新增添的人员确认“两交底”无误后,由本人在“工作班成员签名”栏签名,对因故未到人员由工作负责人在备注栏注明。
3.1.15 工作票延期:
第一、二种工作票需办理延期手续,由工作负责人在工作计划工期尚未结束以前依《调规》规定向运行值班负责人口头提出申请并得到调度同意批准后,由(当班)值班人员通知工作许可人予以办理延期手续。工作负责人和工作许可人应分别在相应签名处签名确认。
3.1.16 每日开工和收工时间(使用一天的工作票不必填写):
3.1.16.1 每日收工,应清扫工作地点,开放已封闭的通路,并将工作票交回运行人员。次日复工时,应得到工作许可人的许可,取回工作票,工作负责人应重新认真检查安全措施是否符合工作票的要求。
3.1.16.2 工作间断时,工作班人员应从工作现场撤出,所有安全措施保持不动,工作票仍由工作负责人执存,间断后继续工作,无需通过工作许可人。
3.1.16.3 每日收工、复工按附表执行。
3.1.17 工作终结:全部工作任务完成后,工作负责人对现场检查无误并清理现场后,应向值班负责人汇报该工作结束可以进行验收,并填写相关记录。值班长应及时安排人员对设备进行验收,审核检修试验资料合格无误后,双方分别在工作票上签名,并在工作班所持的工作票上加盖“已执行”章,该工作即告终结。
3.1.18 工作票终结:系指变电站收执的工作票终结。
3.1.18.1 全部工作结束后值班人员拆除停电设备的所有遮栏、标示牌及根据工作需要装设的临时地线,未拆除的接地线、接地刀闸已向调度汇报。值班长或许可人在工作票上签名,写清时间,加盖“已执行”章,该工作票即告终结。
3.1.18.2 同一电气连接部分的多班组多张(份)工作票的终结。
当一个班组的工作终结后,仅拆除该份工作票中对现场唯一要求的且不涉及其他班组继续工作的安全措施。未拆除接地线的编号、组数应在工作终结栏注明,由工作许可人签名认可,并盖“已执行”章。
3.1.19 指定专责人监护:由工作负责人根据现场工作需要以及存在的危险点指定专责监护人,并明确其监护地点、范围、人员和具体内容。
3.1.20 其他注意事项:由工作负责人应根据工作现场填写认为还需强调补充的其他注意事项。
3.2 电缆第一、二种工作票(见线路部分)
3.3 变电站第二种工作票补充规定:
注意事项(安全措施)栏:
填写工作过程中须要采取的安全技术措施和注意事项。
如在低压配电装置、交流直流系统、继电保护及安全自动装置等二次系统上工作,要求变电站运行人员采取低压停电的相关安全技术措施;工作人员需要采取的安全措施以及在高压设备外壳上工作与设备距带电部位保持的安全距离(确切数据)等。
工作时防止事故的具体措施,不得笼统地写“注意”“防止”等字样,而应写明对所防止事故发生的具体措施。
3.4 变电站事故应急抢修单补充规定:
3.4.1 事故抢修工作应使用事故应急抢修单,当事故应急抢修转入事故检修状态后应按工作情况填用相应工作票,重新履行许可手续。
3.4.2 事故应急抢修工作按局咸电生字(2001)19号文有关规定执行。除局规定的人员外,其他人员无权布置抢修任务。
3.5 变电站带电作业工作票(见线路部分)
4 线路工作票(含事故应急抢修单)填写标准
4.1 线路工作票填写标准
4.1.1 工作票中的单位:
填写工区或电力局等单位全称。
例:单位 送电工区 ,单位 兴平电力局 。
4.1.2 工作票(事故应急抢修单)的编号:- 年- 月 -日-序号
各种工作票和事故应急抢修单分类按 - 年 - 月 –日 -序号进行编号。
例一:2005年5月1日的第一张第一种工作票编号为: 2005-05-01-01
例二:2005年5月2日的第二张第一种工作票编号为: 2005-05-02-01
4.1.3 工作票(事故应急抢修单)中的工作负责人(监护人):
填写经工区(电力局)批准且局备案的工作负责人姓名,事故应急抢修负责人由经工区(电力局)批准且局备案的工作负责人担任。
4.1.4 工作票(事故应急抢修单)中的班组:
填写工作班组的全称。
例:班组 带电一班 、班组 咸阳保线站 。
4.1.5 工作班人员栏:
填写所有工作人员姓名,按 ×××、 ××× 共 ×× 人填写。
多班组共用一张工作票时,只填写各个班组名称和班组工作负责人姓名及其参加工作的人数,参与辅助性工作的民工,只填写民工负责人姓名。共多少人应是参加整个工作的各工作班班组人数的总和,如:带电一班李××等10人,咸阳保线站陈××等8人,共18人。而整个工作的总负责人姓名填在工作负责人栏内。
4.1.6 工作的线路或设备名称:
工作的线路或设备名称必须按调度命名的双重名称(线路名称和编号)填写,对于同杆(塔)架设的多回线路上的工作应填写线路的双重称号(双重名称加线路位置称号(如左线路、右线路或上线路、下线路)。支线线路应先填写干线双重名称再填写支线名称。按线路杆塔号的增加方向分前、后,左、右。
例:3911渭沣Ⅰ线(右线路);3511兴小线马小T。
4.1.7 工作任务栏:
对第一种工作票,工作地点或地段(注明分、支线路的名称、起止杆(塔)号)要写明线路双重名称和起止杆号。工作内容应对应于工作票左栏的工作地点或地段并写明要进行的主要工作。例:
工作地点或地段
(注明分、支线路名称、线路的起止杆号)工作内容
3911渭沣Ⅰ线(右线路)1#~62#停电更换耐张串零值绝缘子
对第二种、带电作业工作票,填写线路(电力电缆)设备双重名称、工作地点和范围(地段)、工作内容时要左右对应,不得错行。例:
线路或设备名称工作地点、范围工作内容
3962渭沣Ⅱ线(左线路)渭沣Ⅱ线1#~61#带电检测盘型瓷质绝缘子
4.1.8 计划工作时间栏:
对第一种工作票应填写停电检修计划工作时间。对第二种、带电作业工作票,填写完成该项工作所需的预计时间。
4.1.9 安全措施栏:
对规程条文中已有明确规定的个人防护措施可不填写,如戴安全帽、系安全带、检查登杆工具。
4.1.10 工作班组人员签名栏:
工作班组人员确认工作负责人布置的任务和本工作项目安全措施后,在工作班组人员签名栏签名,不得代签。若多班组工作使用工作任务单时,工作班组人员在任务单上签名,参与辅助性工作的民工填写负责人姓名。
4.2 工作票的填写除以上通用标准外,其它各栏目的填写标准在接下来的各种工作票的填写标准中分别进行说明。
4.3 线路第一种工作票填写标准
4.3.1 安全措施(含配合停电线路)栏:
填写应作的安全措施:即许可人应做的安全措施;保留或邻近的带电线路或设备;其它安全措施和注意事项(即补充安全措施);工作班应做的安全措施;停电的范围;必要时附图说明。
4.3.1.1 值班调度员、线路运行班、配合停电的外单位及用户单位等工作许可人应做的安全措施:
1)断开需停电线路两侧发电厂、变电站、开闭所、配电站(所)、环网设备(包括用户设备)等线路的断路器(开关)、隔离开关(刀闸)、熔断器(保险);
2)断开需要工作班操作的线路各端(含分支线)断路器(开关)、隔离开关(刀闸)、熔断器(保险);
3)断开危及该线路停电作业,且不能采取相应安全措施的交叉跨越、平行和同杆架设线路(包括用户线路和配合停电线路单位)的断路器(开关)、隔离开关(刀闸)、熔断器(保险);
4)断开有可能返回低压电源的断路器(开关)、隔离开关(刀闸)、熔断器(保险)。
5)在断开的线路隔离开关(刀闸)线路侧挂短路接地线一组(或合上接地刀闸)。
6)将有关的电力电缆、电容器逐相充分放电后接地。
7)在已拉开的断路器(开关)、隔离开关(刀闸)的操作处悬挂“禁止合闸,线路有人工作”或“禁止合闸,有人工作”的标示牌。
8)为使工作人员对带电体保持安全距离应设的遮拦(围栏)、应挂的“止步,高压危险” 的标示牌。
9)当配合停电单位较多时,可增加附页说明;只在安全措施栏中填写配合停电线路的名称,其安全措施、许可均在附页中填写。
4.3.1.2 工作班应做的安全措施:
1)采取带电断开跳线使线路部分停电;或线路干线不停电,采取带电断开跳线使支线停电。这些停电措施应注明线路停电范围和导线断开点的确切位置。
2)工作班在非调度管辖的线路上应采取的安全措施(自行执行《安规》作措施的许可方式)。
3)工作班应挂的短路接地线(包括配合停电线路和防感应电所挂的短路接地线),应将短路接地线的编号与所挂杆(塔)号或设备相对应,必要时应注明所挂杆(塔)号的前侧、后侧。
例:应挂的短路接地线
线路名称
及杆号渭沣Ⅰ
1#后侧渭沣Ⅰ
52#前侧
接地线编号1#2#
4)在城区或人口密集区地段检修、施工时,工作场所周围应装设的遮栏(围栏)。
4.3.1.3 保留或邻近的带电线路、设备栏:
1)填写发电厂、变电站、开闭所、配电站(所)、环网设备(包括用户设备)等出线段或线路中间段(写明起止杆号)相互靠近、平行或交叉的带电线路双重名称;
2)同杆架设的不停电线路双重名称及方位;
3) 分段、支线的确切保留带电部位及带电线路双重名称和起止杆号及方位。
4.3.1.4 其它安全措施和注意事项(即补充安全措施)栏:填写安全措施栏内没有包括而又必须强调工作班应注意的安全措施。如:同杆(塔)架设多回线路中的一回停电线路的色标;山区、林区防动物伤害;工作班成员应使用的个人保安线;电杆、变压器起吊工作应注意的事项等。若措施比较复杂,应在开工报告中另行制定“三措”和检修施工方案,经审批后由工作班组执行。
4.3.2 许可工作开始栏:
工作许可人(指值班调度员、变电站值班员、工区值班员、线路运行单位停复电联系人)、工作负责人经相互联系并确认工作票中的1~6项无误后,许可工作开始,并及时在许可工作开始栏做好记录。例:
许可
方式工 作
许可人工作负责人签名许可工作的时间
电话李××陈××××××年××月××日××时××分至
××××年××月××日××时××分
电话张××陈××××××年××月××日××时××分至
××××年××月××日××时××分
4.3.3 工作负责人变动情况栏:
若工作负责人需长时间离开工作现场时,变更工作负责人应经工作票签发人同意。原工作负责人和变更后工作负责人在工作票上履行变更手续(签名),记录工作票签发人的姓名、同意变更的日期及时间。原工作负责人应将变更后的工作负责人告知全体工作人员和工作许可人。
4.3.4 工作班人员变动情况(增添人员姓名、变动日期及时间)栏:
在新增工作班人员确认工作负责人布置的任务和本工作项目安全措施后,由新增工作班人员在工作班组人员签名栏签名,并填写参加工作的日期及时间。个别工作班成员未到时,应在工作班人员变动情况栏中写清未到者的姓名和原因。而原工作票所填工作班人员姓名及人数不要改动。待全部工作班人员签完名后,工作负责人在签名栏上签名。
4.3.5 对于电力电缆工作:
工作票使用时间在两天及以上的必须在工作票的“每日开工和收工时间”栏填写收工时间、开工时间和工作负责人、工作许可人姓名。
4.3.6 工作票延期栏:
工作票需办理延期手续时,工作负责人应依调度运行规程的规定在有效工作时间尚未结束以前向值班调度员或工区值班员提出申请,经同意后给予办理,并在工作票延期栏及时做好记录、签名。
4.3.7 工作终结栏:
工作负责人在工作终结后应及时报告工作许可人。
在电力线路上的工作:工作终结的报告应简明扼要,其内容为:工作负责人姓名,某线路上某处(说明线路的双重名称、起止杆(塔)号(电缆线路除外)、分支线名称等)工作已经完工,设备改动情况,工作地点所装设的短路接地线共 ×× 组已全部拆除,个人保安线已全部拆除,线路上已无本班组工作人员和遗留物,可以送电。
对在电力电缆线路上工作,工作负责人在完成工作终结报告后,应及时在工作票的工作终结栏做好记录并签名。若在变电站、配电室或发电厂内的电缆工作,工作负责人可直接向工作许可人汇报工作终结,在工作票的工作终结栏做好记时,工作许可人和工作负责人应签名。
4.3.8 工作票终结栏:
对于架空电力线路工作,由工作负责人在完成工作终结报告后,在工作票的工作票终结栏记录现场所挂短路接地线的编号 ××、×× 共 ×× 组已全部拆除、带回,工作终结报告的方式、工作许可人姓名、终结报告的时间等情况并签名。
对于电力电缆工作,由工作许可人在接到工作负责人的工作终结报告后,在工作票的工作票终结栏记录现场临时遮拦和标示牌的拆除情况、常设遮拦的恢复情况;未拆除或拉开的短路接地线、接地刀闸的详细情况并签名。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。
08-31
03-04
02-24
08-17
04-17
【工作票】山西省电力公司变电站(发电厂)第二种工作票填写要求
01-29
01-29
01-29