临时用电环境的用电检查内容

作者:老电工时间:2020-04-28 05:44:13

有关临时用电环境的用电检查内容,临时用电的安全检查,包括现场容量是否与登记容量相符,使用时间是否与规定时间相符,是否有违约、窃电现象等。

临时用电环境的检查内容

1、配电箱与开关箱的检查。配电线路的检查。

2、保护系统的检查。

3、现场照明的检查。

4、现场容量是否与登记容量相符。

5、使用时间是否与规定时间相符。

6、量装置的运行情况是否正常。

7、是否有违约、窃电现象。

8、手持式电动工具的检查。

9、其它:作业面上的电源线必须采取防护措施,电焊机需要单独设立开关,电焊机外壳必须做接零或接地保护,电焊把线应双线到位,不得借用金属管道。电工作业要佩戴绝缘防护用品,且必须持证上岗等。

临时用电的工作要求

①临时用电施工组织设计的全部资料和修改组织设计的变更资料;

②技术交底资料;

③临电工程的检查验收资料;

④电气设备的试、检验和调试记录;

接地电阻绝缘电阻的测定记录;

⑥定期的检(复)查记录;

⑦电工维修工作记录等。

临时用电的安全保护措施

1、二级箱防雨、防砸设施是否完善。

2、二级箱、三级箱、开关箱内漏电保护器选取是否合理(漏电电流、漏电动作时间)。

3、脚手架、塔吊等是否有防雷装置。

4、工作接地、防雷接地等接地电阻值是否合格。

5、电焊机是否有开关箱,交流电焊机是否安装焊机专用漏电保护器。焊机一次侧接线长度不大于5米,二次侧接线长度不大于30米。有专用接地线,不得使用钢筋等做接地线。

6、工人宿舍是否有私拉乱接现象,照明是否采用低压照明。

7、现场机具必须一机一闸一漏一保护,电缆必须是三芯或五芯电缆,不得使用双绞线;所有线路不得拖地敷设,利用已有金属物架空敷设必须用可靠的绝缘保护。

8、整个临电配电系统有不少于2处重复接地点。