来源:电工天下时间:2021-01-15 13:36:21 作者:老电工手机版>>
220KVX母线电压互感器送电典型操作票,检查220KVX母电压互感器XX—D5接地刀闸确已拉开,检查220KVX母电压互感器XX刀闸程控开关在远方位置,检查220KVX母线电压表计指示正确等。
220KVX母线电压互感器送电典型操作票
220KVX母线电压互感器送电
1、模拟操作
2、检查220KVX母电压互感器所有工作票已全部终结
3、拉开220KVX母电压互感器XX—D5接地刀闸
4、检查220KVX母电压互感器XX—D5接地刀闸确已拉开
5、检查220KVX母电压互感器所有安全措施确已拆除
6、合上220KVX母电压互感器XX刀闸电机操作电源开关
7、检查220KVX母电压互感器XX刀闸程控开关在远方位置
8、合上220KVX母电压互感器XX刀闸
9、检查220KVX母电压互感器XX刀闸确已合上
10、拉开220KVX母电压互感器XX刀闸电机操作电源开关
11、合上220KVX母电压互感器的二次保险
12、合上220KVx母电压互感器的二次空气开关
13、检查220KVX母线电压表计指示正确
14、将220KVⅠ母PT投退开关切至投入位置
15、检查220KV母差保护屏上X母“TV断线”光字消失
16、将220KVPT并列装置QK开关切至解列位置
17、汇报记录