35KVX段电压互感器送电典型操作票,35KVX段电压互感器送电的操作票填写内容与要求,包括检查35KVX段电压互感器所有工作票已全部收回,检查35KVX段电压互感器所有安全措施已拆除等。
35KVX段电压互感器送电典型操作票
1.模拟操作。
2.检查35KVX段电压互感器所有工作票已全部收回。
3.检查35KVX段电压互感器所有安全措施已拆除。
4.摇测35KVX段电压互感器绝缘合格,符合送电条件。
5.将35KVX母电压互感器推至试验位置。
6.合上35KVX母电压互感器控制直流插件。
7.将35KVX母电压互感器推至工作位置。
8.合上35KVX母电压互感器二次小开关。
9.合上35KVX母电压互感器保护直流保险。
10.检查35KVX母电压表计指示正确。
11.汇报记录。