有关临时用电线路的管理与架设要求,对于临时用电线路,临时线应采用四芯或三芯的橡套或塑套软线,临时架空线不得超过500米,临时用电线路严禁利用大地作中性线。
1、对于临时用电线路,应有一套严格的管理制度。
其装设须经有关部门领导同意,使用中须派专人负责,定期检查,用毕后应立即拆除。
2、临时线应采用四芯或三芯的橡套或塑套软线,线路布置应当整齐。临时线路应满足基本的安全要求,其长度一般不宜超过100米,离地面高度一般不应低于2.5米。
所使用的设备应采取保护接零(或保护接地)或其它安全措施,如必要的遮栏,必要的警告牌等。
3、临时架空线不得超过500米,离地高度不应小于4.5米,与建筑物、树木或其它导线的距离一般不得小于2米。临时线应有使用期限的限制,一般不应超过三个月。
临时线架设时,应先安装用电设备一端;再安装电源侧一端;拆除时顺序相反。临时线相互连接时,应用插头及插座施板,严禁将连接线的两头都装插头。
4、临时用电线路在电源侧及操作的地方应装置开关、插销及熔断器,这些装置装在户外,应有防雨箱子保护。
5、若遇台风、暴雨等特殊情况,有关电工应视具体情况可暂切断临时电源,待风雨过后,应对线路仔细检查一遍,确认无问题后,方向恢复送电。
6、临时用电线路严禁利用大地作中性线,即严禁三线一地、二线一地、一线一地。