临时用电施工用电设备有哪些规定?

来源:电工天下时间:2020-03-25 15:22:55 作者:老电工手机版>>

有关临时用电施工用电设备的一般规定,施工现场中电动建筑机械和手持电动工具的选购与使用规定,塔式起重机、室外电梯、滑升模板的金属操作平台等的规定等。

临时用电施工规定

1、施工现场中电动建筑机械和手持电动工具的选购、使用、检查和维修必须遵守下列规定:

a) 选购的电动建筑机械、手持电动工具和用电安全装置,符合相应的国家标准、专业标准和安全技术规程;并且有产品合格证和使用说明书;

b) 建立和执行专人专机负责制,并定期检查和维修保养;

c) 保护零线的电气连接符合第8.1.1条、第8.1.2条要求,对产生振动的设备其保护零线的连接点不少于两处;

d) 在做好保护接零的同时,还要按第10.2.4条、第10.2.7条第10.2.10条要求装设漏电保护器。

2、塔式起重机、室外电梯、滑升模板的金属操作平台和需要设置避雷装置的井字架等,除应做好保护接零外还应做重复接地。设备的金属结构架之间应保证电气连接。

3、手持式电动工具中的塑料外壳Ⅱ类工具和一般场所手持式电动工具中的Ⅲ类工具可不连接PE线。

4、使用I类手持电动工具以及打夯机、磨石机、无齿锯等移动电器设备必须戴绝缘手套。

5、电动建筑机械或手持电动工具的负荷线,必须按其容量选用无接头的多股铜芯橡皮护套软电缆。其性能应符合国家标准《额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆》GB 5013的要求。其中绿/黄双色线在任何情况下只能用作保护零线或重复接地线。所有用电设备在拆除、修理、移动时必须先断电。

6、每一台电动建筑机械或手持式电动工具的开关箱内,除应装设过载、短路、漏电保护电器外,还应按要求装设隔离开关或具有可见分断点的断路器。正、反向运转控制装置中的控制电器应采用接触器、继电器等自动控制电器,不得采用手动双向转换开关作为控制电器。

相关文章
  • 老电工谈吸顶灯的安装方法,吸顶灯安装施工经验总结

    老电工谈吸顶灯的安装方法,吸顶灯安装施工经验总结

    有关吸顶灯的安装方法,对没有灯具安装经验的人来说,能把吸顶灯完好的安装到墙顶上,也不是一件容易的事,这里总结了吸顶灯的安装方法,以及在安装施工时的经验与注意事项,供大家参考。

    时间:2020-11-05 16:19:00

  • 临时用电的七点注意事项

    临时用电的七点注意事项

    有关临时用电的注意事项,在一些临时用电的场所,由于安全措施不到,导致发生很多的用电事故,这里说一说临时用电的七点注意事项,希望对大家有所帮助。

    时间:2020-03-25 13:01:17

  • 施工用电安全用电标语30句

    施工用电安全用电标语30句

    施工用电必讲安全,没有安全用电,就不要施工,严把生命安全线,不给安全事故可乘之机。小编分享一些安全用电标语,一些在施工现场用到的安全标语,一起来看下。

    时间:2019-12-13 10:40:10

  • 施工现场触电事故案例大全,真实触电事故现场让人警醒

    施工现场触电事故案例大全

    【施工现场触电事故案例大全】施工现场临时用电是触电事故的多发区,施工现场常出现的触电事故类型多种多样,引发触电事故的原因也不尽相同,电工天下小编整理了施工现场触

    时间:2017-07-20 09:13:00

  • 施工现场触电事故原因,缺乏用电常识是触电主因

    施工现场触电事故原因总结

    【施工现场触电事故原因,缺乏用电常识是触电主因】施工现场的触电事故多是不规范操作引起的,建筑施工现场的触电事故原因,包括配电线路架设、电气设备安装和起重机械运行

    时间:2017-07-20 06:33:58

  • 临时用电地线怎么接,施工现场临时用电地线接法

    临时用电地线怎么接

    有关施工现场临时用电地线接法,规范对施工现场临时用电,必须重复接地已做了明确的规定,随着工作接地、重复接地电阻值的不同,电压降会有变化,装设和拆除接地线时,必须有两人进行。

    时间:2016-09-26 14:42:09

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有