当线路中发生漏电时,一定要检测出漏电位置,排除故障才能继续用电,这里说一说测量家用线路漏电的方法,巧用摇表来测量漏电的位置,一起来学习下。
万用表不太适合测量微弱的漏电电流,可以考虑用电流互感器,最好是用钳形表来测量,选用量程合适、灵敏度好的钳形表,测量结果更为准确。
当电路中有漏电时,用带漏保的空开来判断,断开一个一个的空开,以此来判断漏电的范围,逐一来排除故障。
用万用表的电阻挡也可以测量线路漏电,但测量结果不够准确,测量过程也比较麻烦。
电路中有漏电,火线和保护地之间电阻不是无穷大,但万用表的电压不能说明二者之间的绝缘情况,即9V与220V时绝缘电阻相关很大。
可以用摇表来测量绝缘电阻,以高于用电电压的情况来测量,可以得到更为准确的测量结果。
如果只是测量火线和保护地之间是否短路或通路,则可以用万用表的电阻挡,注意不能测量它们之间的绝缘数据。
划重点:
测量线路绝缘阻值电路是否漏电,应使用摇表。
摇表相当于一个1000v或500v的发电机,漏电电流通过摇表内部的取样电阻,在电阻上产生取样电压示数。
一般情况下,稳定的大于0.5兆欧姆即为合格。万用表内部的电池9v到15v,电阻档和电压档只能确定短路,粗略的判断是否漏电。
1、断电测量
关闭断开所有用电器,用万用表RX10K档,一个表笔接待测火线,另一表笔接地(或水龙头),应该显示电阻无穷大,否则漏电。
2、带电测量
用万用表250伏交流电压档,测量怀疑漏电的用电器金属外壳,一个表笔接外壳,另一个表笔接地(或水龙头),指针显示电压高于30-50伏之间时,换用交流50伏档,如果电源确认高于30伏属漏电,低于30伏属正常,再把零、火供电插头线对调后测量一遍即可确定。
3、火线与零线(或火线与火线)间漏测量
关闭断开所有用电器,测量火线与零线之间电阻,应该无穷大,否则是漏电。
测量漏电的准确率在99.9%,兆欧专用摇表只在做工程时使用,维修时使用效率低下,只在万用表测量确认良好,线路确实漏电,才会使用摇表,但万用表测不出来的漏电。
以上介绍了测量家用线路漏电的方法,希望对大家有所帮助。