在电力线路中,任何一点的漏电,都可能带来巨大的损失,当怀疑电力线路漏电时,一定要及时检查故障位置,这里说一说钳形表检查电力线路漏电点的方法,供大家学习参考。
先判断是哪一相相线漏电:
在配电变压器处,将控制低压线路的交流接触器出线侧的中性线断开,然后将已取下的熔断器芯装在其中的一相上,然后用漏电流钳形表测量该相,测得数值为该相的漏电流值。
按同样方法依次测得其余各相的漏电流值。
为防止线路上存在相线接地发生大电流损坏仪表,检测时先将漏电流钳形表挡位放在最大量程上;如果显示值很小,再将漏电流钳形表量程转换到毫安挡测量。
当确认漏电点出在相线上时,假定L3相漏电,如下图:
图1,钳形表检查电力线路漏电
将L3相熔断器的熔体插上,断开出线中性线,将有故障的L3相通电,用钳形表在线路上分断检查。
在A处L3相导线1、2、3点分别接入钳形表:
1、当在1点钳形表有指示时,说明故障在A处L3相1点以后的线路。
2、当故障在A处1点后的线路上,一般在B处或2点线路上,分别按上述方法检查与测量,就可以找到故障点。
以上就是用钳形表检查电力线路漏电点的方法,希望对大家有所帮助。