有关家庭电路的常见问题,有时会由于各种原因出现跳闸,比如漏电开关跳闸就是由于家庭电路中有漏电引起的,总漏电跳闸排查起来很麻烦,但分漏电跳闸就比较容易定位,下面一起来了解下。

家庭电路中跳闸的问题

总共有二种情况,一是总漏电出现跳闸,二是分级漏电有跳闸。

1、总漏电跳闸

在装备配件箱的时候,不建议总开关用漏电保护器,一旦家庭中有漏电的情况,总漏电开关跳闸第一时间是很难定位到漏电位置,就需要使用分路检测法。

先把所有分路空气开关断开,然后把总漏电保护器推上去,如果此时总漏电保护器跳闸,那么则可能是保护器损坏或者分线时漏电导致,检查分到各个断路器上面的线是否有松动或者短路的情况。

如果总漏电保护器没有跳闸,那么就需要逐一推上各个断路器,如果某一个断路器推上去以后引起跳闸,那么就说明该断路器下端所连接的负载或者线路有问题。

2、分级漏电跳闸

如果跳闸的不是总漏电保护器,而是各个房间所连接的分级漏电保护器,就比较容易定位漏电位置了,首先把这个漏电保护器推上,确定是不是这一路出现的问题,此时可以把这一路的负载拔掉。

负载拆掉以后,这条线路没有出现跳闸,那么就说明负载出现了短路或者漏电,就需要使用兆欧表进行短路测量,或使用万用表进行电阻测试。

如果负载拆掉以后还是跳闸,那就不是负载的问题,而是线路或者插座连接处出现问题,把这一条线路中的所有插座拆下来以后查看线路是否还会跳闸。

一步一步就能准确地找出跳闸的原因,最终就能解决跳闸这个问题,图中我们是需要使用兆欧表或者万用表进行测量的,拆卸插座的过程中注意用电安全。

在家庭电路中出现跳闸的情况一般比较好解决,因为线路分级较少,用电器较少,只需要逐步排查故障原因就可以了。

空开跳闸的九大原因

有关空气开关跳闸的原因分析,这里总结了空开跳闸的九大原因,也是九种不同的空开跳闸故障与处理方法,需要的朋友参考下。

家中总开关频繁跳闸

家中总开关经常跳闸的问题,电压不稳定会造成总开关经常跳闸,稳压器可以将电压稳定在220V以避免跳闸,更换断路器也可以避免总开关跳闸。

漏电开关跳闸原因

漏电开关经常跳闸的原因,漏电开关跳闸,需要检查漏电开关本身是否有问题,电路或电器中是否有接地点,漏电开关与负载不匹配,也会导致频繁跳闸。