检测热水器漏电自己跳闸的常用方法

作者:老电工时间:2021-12-05 10:54:54

怎么来检测电热水器漏电,一般有三种常用的方法,即测电笔粗略测量法,漏电电流测量法和静态测量法,这些都是检测热水器漏电自己跳闸的常用方法,一起来看下。

检测热水器漏电跳闸的办法

1、测电笔测量法

在热水器插电的情况下,把手握电笔放在热水器的金属部分,比如排污口螺丝,冷水,热水管螺丝金属部分,测量看电笔氖泡是否发光,看下亮度如何,氖泡越亮说明漏电越大。

2、钳表测量漏电电流

将热水器插上电,钳表夹住插座接地线,接地线在钳口上绕几圈。由于漏电电流太小,读数太小,看不出来。热水器工作后,观察钳表交流电流档读数,读数越大,漏电越大。

只有当漏电电流大于等于30毫安,经过漏电开关0.1秒时,漏电开关才跳闸,即额定剩余动作电流30毫安,额定动作时间是0.1秒。

如果漏电电流达不到30毫安,即使热水器漏电,测电笔亮,漏电开关照样不跳,并不能说没有危险性,需要查找故障原因。

3、静态测量法

所谓静态测量法,就是在电热水器不插电时,用指针万用表来测量漏电的方法。

指针万用表打到10k档位,测量热水器插头的三个脚,火线对地线测量一遍,零线对地线测量一遍,查看万用表指针的摆动幅度来判断漏电大小,摆动幅度越大,说明漏电越大,反之漏电就小。

同理,当漏电达到漏电开关的动作值30毫安时,漏电开关就会跳闸。

总结:

在检查到热水器漏电时,先看下热水器的电源线有没有接头,不排除电缆不够长时会加长一点。如果有接头,则优先检查接头处是否受潮,进水引起漏电。

在排除掉接头的问题之后,剩下的就是热水器内胆或电路板部分了,需要请专业售后服务人员来检修处理。