有关空调跳闸的原因,在夏天使用空调时,空调运行一段时间后就会跳闸,推上去后,过一段时间又继续跳闸,空调跳闸的原因究竟是什么,电工天下小编带大家来了解下。

空调运行一段时间跳闸的原因

1、空调额定电流与电线载流量的问题

先来看二个公式:

①空调额定电流I=P÷U ÷功力因素,功率不变,电压越小,则需要的电流越大。

导线载流量 I=U÷R,电压跟电流成正比。

在供电电压正常的情况下,要考虑到线路压降的问题,线路越长,电阻越大,压降也就越大,末端的输出电流就越小。但负载的功率不变,电压变小了,需要输出的电流就越大,这时就会导致电线超负载,时间一长就会发热,空开跳闸。

有些情况下,导线发热不会引起空开跳闸,但空气开关的厂家在说明书上有明确,电线的发热会导致空气开关跳闸,当电线发热时,压线端子也就会发热,电阻越来越大,电阻越大,消耗的电流越大普更热,空调运行一段时间就会跳闸。

2、漏电引起跳闸

因漏电导致空开跳闸的情况较为多见,不管是零线漏电还是火线漏电,时间长了均可能导致空开跳闸。

漏电导致的空开跳闸分为二种情况:

①接地良好。

一开始漏电电流不大,运行一段时间后,漏电电流越来越大,最终出现对地短路,无法合闸。

②没有地线。

若设备没有接保护地线,当电线对设备漏电时,就相当于增加了一个很大的分流电阻。假如空调没有接地线,当电线对空调漏电时,空调就是一个很大的分流电阻,会消耗很大的电流,导致电线发热或空开跳闸。

3、其它原因

如果不是以上原因引起的跳闸,可以用一个钳形电流表来判断出是什么原因。

①测量输入端和输出端的电压,看是否有明显的压降变化。

②测量输出电流是否超标。

建议:先测量供电电压,查看是否在允许波动的范围内。然后测量电流,看是否超出了电线的额定载流量。最后,根据测得的数据逐一排查,找出空调跳闸的具体原因。

以上就是空调运行一段时间就跳闸的几种原因,以及相关的解决方法,希望对大家有所帮助。