首页 > 用电知识 > 用电常识

一开热水器就断电不跳闸什么原因

作者:老电工时间:2021-01-14 16:00:53

一开热水器就断电不跳闸

断电却不跳闸,断电之后是否会自动恢复送电?

如果会自动恢复送电,问题应该出在过欠压保护器身上,可能是电表的量程太小。

现在的电力供应能力很强,不可能出现变压器容量不足的问题。供电部门在安装变压器时,已充分考虑了线路的压降问题,所以原因不在电压的变化上。六千瓦的热水器,不可能使电压下降那么多。

那么,问题只能出在电表身上。家里用的电表都有一个量程,现在有一种智能表当超过电表量程的一定的范围时,就会自动断电,过一段时间又会恢复送电。

常用的电表规格如下。基本电流(A)

1.5(6) 2.5(10) 35(20);

10(40) 16(60) 20(80);

可以根据自己家用电器的总功率去对比一下。如果确实是因为电表的问题,那么换一个量程大一点的就可以了。电表是以电流来计量的。

电流等于总功率除以电压。比如你家的热水器是六千瓦,它的电流就等于6000÷220=27.27A。再加上其他设备的用电量,算一算看,总电流有没有超过电表的量程?我估计你家的电表是5(20)的。

如果不会自动恢复送电,那说明是上一级的漏电保护器跳闸了。因为你家的总开用的是空气开关,所以没跳。

漏电保护器跳闸,说明线路或者用电设备有漏电现象。根据你家的具体情况,可以先把总开关换成漏电保护器,这样,如果漏电就会跳闸。

换了漏电保护器之后,先把热水器的插头拔掉,然后送电,如果漏电保护器跳闸,说明是线路漏电。

其实,线路和设备漏电的机会也很小,怀疑是插座接线端零线和地线接反了。把空气开关换成漏电保护器,然后再把电饭煲插到热水器的这个插座,如果漏电保护器还跳闸,那就证明是插座端地线和零线接反了。

设备漏电可以用电笔来测试,最好用声光报警的感应电笔。在测试时,人不要触碰热水器,把感应电笔靠近或者接触到热水器的金属表面,如果有漏电,电笔就会响,同时也会发光。

假如自己有电工基础,身边又有万用表(如果有兆欧表更好),就可以把万用表打到电阻档,测量热水器金属外表和地线之间的电阻,正常情况应该是无穷大,如果电阻低于0.5M欧,说明设备有漏电现象。

测量电线是否漏电,也用同样的方法。把万用表打到电阻档,分别测量火线和地线的电阻,零线和地线的电阻,阻值也不能低于0.5M欧。

测量电阻时,首先要断电,然后把电线的首尾两端悬空,不要连接到任何东西。

判断是否漏电比较方便,但找到漏电的地方却很难,针对暗线漏电的点,并没有好的查找方法。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读