首页 > 用电知识 > 用电常识

空开半小时跳闸,20A换40A后还跳闸什么原因

作者:老电工时间:2022-06-22 15:43:05

问题:空开运行半小时左右跳闸,20A换40A后还是跳闸,这是什么原因引起的?

解答:

空开运行半小时后跳闸,换了40A空开运行还是跳闸。但题主没有说换了40A的空开后,运行时间会延长多长时间。

如果换了40A空开比20A空开延长很长一段时间才跳闸,说明电路可能过载了。

判断故障时根据故障现象分析,尽快查出故障发生点,不可无端猜测,可以少走很多弯路。

针对此类故障现象的分析方法:

1、线路绝缘不好或用电电器漏电,这种导致40A的空开运行半小时以后跳闸的可能性很小,如此大的漏电电流在半小时之内可能已发生了火灾。

2、线路短路也不可能,如果是短路别说40A的空开,即便换上100A的空开,也不可能运行半小时后跳闸。空开的功能只限于欠压保护、过载保护及短路保护于一身。个人分析不是短路,更不是漏电,只能是电路有过载,才可能让40A的空开运行半小时后跳闸。根据分析结果,需要重点检查大功率的用电设备,特别是电机带动的电流设备比如空调等。

经验总结:

首先,检查电路过载,大功率电器分路供电,或者换大功率开关,或者采取错峰使用。

其次,查过热问题,开关的每个端口只能接一条线路,沿线路的每个压线螺丝需要拧至规定力矩,或M6以下,压线螺丝初紧后继续加拧三把,线路的连接方式依序为螺纹、压线帽和绞接。

最后,检查下有无漏电问题,先在总开关上摇兆欧表,如确认,则逐条分线检查,剩下的不用赘述。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读