本文介绍了工业用电电费的组成部分,工业用电电费包括基本电费、电度电费、功率因数调整电费和无功电价电费,还介绍了工业用电电费的计算方法,功率因数调整电费的标准是什么,供大家学习参考。
工业用电的计算均实行两部制电价法,两部制电价法由基本电价和电度电价这两部分组成,并在此基础上实行功率因数调整电费办法,另外还会有峰谷电价、优待电价、加征费用等额外的附加部分。
一般来说,工业用电电费包括基本电费、电度电费、功率因数调整电费和无功电价电费。
因此,工业用电电费=基本电费+电度电费+功率因数调整电费。
因此,两部制电价的计算方法为:总电费=基本电价×用电容量+电度电价×用电量。
此外,100KVA及以上的工业企业,均须遵循功率因数调整电费办法,功率因数标准为0.85或0.90。
功率因数调整电费以月基本电费与月电度电费之和乘以功率因数调整电费比例作为基本计算方法。
电费的计算方式:
1、基本电费是按需量或容量计算,由供电企业和用户商议确定其计算方式。
2、电度电费是电表字数乘以倍率后所得的电量产生的电费,大工业电价时会有峰平谷时段的不同电价,按峰平谷时段的使用电量乘以该时段的电价得出电度电费。
3、大工业用电,必须执行功率因数调整办法,执行的标准时0.9。即单位某月功率因数如果低于0.9,则要按功率因数调整办法产生功率因数调整电费。
附1,工业用电的计算程序与注意事项
工业户均实行两部制电价和功率因数调整电费办法计算电费,有的还要实行峰谷电价、优待电价等,还有各种加收(征)的费用等,所以大工业的电费计算比一般户的电费计算复杂得多。
一般计算的程序和注意事项:
(1) 算出用电量
先从抄表记录中算出当月有功表(包括峰、谷、非峰谷)、无功表、照明表的指数及电量值。如果未装照明表时,应按定比或定量值将非居民照明用电电量减出,剩余的电量才是大工业用电量。如果是高供低量者,还应加变损电量。
(2) 算出电度电费值
电度电费(元)=目录电价(元/千瓦时)×用电量(千瓦时)
如果实行峰谷电价的用户,则应算出峰谷电度电费(元)=[峰电价(元/千瓦时)×峰电量(千瓦时)]+[谷电价(元/千瓦时)×谷电量(千瓦时)]+[非峰谷电价(元/千瓦时)×非峰谷电量(千瓦时)]
(3) 算出基本电费值
如按变压器容量计费时:
基本电费(元)=变压器容量(千伏安)×变压器容量的基本电价(元/千伏安)
如按最大需量计费时:
基本电费(元)=最大需量表指针读数×1.04×倍率×最大需量的基本电价(元/千瓦) (如实际使用最大需量值超出申请数值则超出部分应加倍收费)
(4) 算出电费值
电费值=电度电费+基本电费
(5) 算出功率因数调整电费值
1) 先求出比值:
无功电量
比值= (如为高供低量户,应将抄见有功、无功电量分别加变损有功有功电量 无功电量)
2) 由比值查表求出功率因数值
3) 查出奖惩电费百分数。以功率因数值按不同的功率因数考核标准,分别查功率因数调整电费表(见表18或表19)得出奖惩电费百分数。
4) 算出功率因数奖惩电费值:
奖(惩)电费值=电费值×功率因数减少(增加)电费的百分数(减少电费为负、增加电费为正)
5) 算出总电费值
总电费值=电费值±奖惩电费值。
6) 算出加收(征)费用(加价值)
加价值=总有功电量×[三峡建设基金+电力建设资金+附加费+……]
7) 算出总的综合费用
总的综合费用=总电费值+加价值
以上介绍了工业用电电费的组成部分,以及工业用电电费的计算方法,希望对大家有所帮助。