有关力率电费计算公式与功率因素的计算方法,实行功率因素调整电费的用户,应装设无功电度表,应装设带有防倒装置的无功电度表,功率因数调整电费的计算公式与方法。
1、功率因素的计算
凡实行功率因素调整电费的用户,应装设无功电度表。按每月实用有功电量和无功电量,计算月平均功率因素。
凡实行功率因数调整电费的用户,应装设带有防倒装置的无功电度表。
按每月实用有功电量和无功电量,计算月平均功率因数。cosδ=?再从cosδ对照表中查出cosδ的数值。
功率因素计算一律取小数后二位为止,二位以后四舍五入,然后通过功率因功调整电费表查上相应的功率因数调整电费比例。
2、功率因数调整电费 = (当月基本电费 + 当月电度电费)× 功率因数调整电费比例(%)
3、对于实行功率因素调整电费的用户,照明表与总表串接(即套表),则照明电量参加计算功率因素,照明电参加功率因素调整电费计算;
若照明表与总表并接(即不套),则照明电量不参加功率因素计算,照明电费也不参加功率因素调整电费;
4、功率因素计算一律取小数后二位为止,二位以后四舍五入(如0.855为0.86,0.754为0.75);