首页 > 电工技术 > 维修电工

变频器的安装和接线要求

作者:老电工时间:2022-01-04 20:11:18

有关变频器的知识,在安装变频器之前,必须确定好安装环境,然后打用合适的安装方式,在对变频器进行接线时,要做好主电路与控制电路的正确接线,下面具体来看下。

一、变频器的安装要求

1、变频器的安装环境

(1) 环境温度 -10℃~40℃;

(2) 环境湿度 相对湿度不超过90%(无结露);  

(3) 其它条件 无阳光直射,无腐蚀性气体及易燃气体,尘埃少,海拔低于1000m。

2、变频器的安装方式

(1)墙挂式安装:变频器与周围物体之间的距离应满足条件:两侧≥100mm 上下≥150mm ;  

(2)柜式安装:单台变频器安装应尽量采用柜外冷却方式(环境比较洁净,尘埃少时);单台变频器采用柜内冷却方式时,应的柜顶安装抽风式冷却风扇,并尽量装在变频器的正上方;多台变频器安装应尽量并列安装,如必须采用纵向方式安装,应在两台变频器间加装隔板。不论哪种方式,变频器应垂直安装。

二、变频器的接线

1、主电路接线

(1)变频器输入(R、S、T)输出(U、V、W)绝对不能接错;

(2) 主电路线径选择

①电源与变频器接线和同容量电机的线径选择方法相同;  

②变频器与电机间的接线要考虑线路电压降△U,一般要求: △U≤(2~3)%Un △U的计算公式为:(没复制过来) 式中: Imn-电机额定电流(A) R0-单位长度(每米)导线的电阻(mΩ/m),可查下表:

L-导线的长度(m) 标称截面积/ 1.0 1.5 2.5 4.0 6.0 10.0 16.0 25.0 35.0 /(mΩ/m)17.8 11.9 6.92 4.40 2.92 1.73 1.10 0.69 0.49

表:电动机引出线的单位长度电阻值   

2、控制电路的接线

(1) 模拟量控制线应使用屏蔽线,屏蔽一端接变频器控制电路的公共端(COM),不要接变频器地端(E)或大地,另一端悬空。

(2) 开关量控制线允许不使用屏蔽线,但同一信号的两根线必须互相绞在一起。     

3、变频器的接地

多台变频器接地,各变频器应分别和大地相连,不允许一台变频器的接地和另一台变频器的接地端连接后再接地。  

改善变频器的功率因数,加直流电抗器和交流电抗器。除了改善功率因数外,还可以起到以下作用:  

(1) 抑制输入中的浪涌电流;(2) 削弱电源电压不平衡所带来的影响。

电抗的选用:1) 电抗器电压降不大于额定电压的3%; 2) 当变压器容量大于500KVA或变压器容量超过变频器容量10倍以上时,应配电抗器。