首页 > 电工技术 > 维修电工

变频器的抗干扰措施有哪些

作者:老电工时间:2022-01-04 20:13:33

有关变频器的知识,变频器在使用过程中会受到外界的干扰,并且变频器会对外界也产生干扰,那么变频器的抗干扰措施有哪些,下面来了解下。 

一、外界对变频器的干扰

主要来源于电源进线,当电源系统投入其它设备(如电容器)或由于其它设备的运行(如晶闸管等换相设备)时,则可能会造成电源的畸变,从而损坏变频器的开关管。

在变频器的输入电路中串入交流电抗器,可以有效抑制来源于进线的干扰。

二、变频器对外界的干扰

1、干扰信号的传播方式

空中辐射方;以电磁波的方式对外辐射;电磁感应方式;通过线间电感而感应;静电感应方式;通讯线间电容而感应;线路传播方式;通过线源网络而传播; 

2、抗干扰措施

(1)变频器侧

感应方式传播的干扰信号,通过正确的布线和采用屏蔽线来消弱;线路传播的干扰信号,可以在线路中串入小电感来消弱;辐射传播的干扰信号,通过吸收方法来消弱(无线电抗干扰滤波器;)在变频器输出侧和电机间串入滤波电抗器,不仅起到抗干扰作用,还能消弱由于高次谐波引起的附加转矩,改善电动机的运行特性。在变频器的输出侧,绝对不允许用电容器来吸收谐波电流

(2)仪器侧

可采用的方法有电源隔离法、仪器电源侧接入隔离变压器、信号隔离法等,信号侧用光电耦合器隔离。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读