作者:老电工时间:2021-08-06 05:13:38

有关停电检修作业必须严格执行制度,停电检修作业的执行制度有哪些,停电检修作业操作,必须由负责人统一指挥,必须由明显的断开点,停电后必须验电,并挂好接地线等。

停电检修作业的执行制度

原文标题:停电检修作业必须严格执行制度

1、必须由负责人统一指挥。

2、必须由明显的断开点,该线路断开的电源开关把手,必须专人看管或加锁,并悬挂“有人作业,严禁合闸”字样的警示牌。

3、停电后必须验电,并挂好接地线。

4、作业时必须有专人监护。

5、确认所有作业完毕后,摘除接地线和警示牌,由负责人检查无误后通知调度恢复送电。

(1)将检修设备停电,将各方面的电源完全断开,禁止在只经断路器断开的设备上检修。对于多回路的线路,要注意防止其他方面突然来电,特别要注意防止低压方面的反送电。在已断开的开关上挂上“禁止合闸,正在检修”的警示牌,必要时加锁。 

(2)准备检修的设备或线路停电后,对设备先放电,消除被检修设备上残存的静电,放电需采用专用的导线(电工专用),采用绝缘棒操作,人手不得与放电导体相接触,同时注意线与地之间,线与线之间均无放电。放电后用试电笔对检修的设备及线路进行验电,验明确实无电后方可着手检修。 

(3)为了防止意外送电和二次系统的反送电,以及为了消除其他方面的感光电,在被检修部分外端装设携带型临时接地线。临时接地线的装拆程序一定不能弄错。安装时先装接地端,拆卸时后拆接地端。 

(4)检修完毕后,应拆除携带型临时接地线并清理工具及所有的零角废料,待各点检修人员全部撤离后再摘下警示牌,装上熔断器插盖,最后合上电源总开关恢复送电。