农村低压电工技术规程八项

作者:老电工时间:2020-05-14 14:43:34

有关农村低压电工技术规程,包括农村低压电气安全工作规程,农村安全用电规程,漏电保护及安全运行规程,以及电业安全工作规程等,供大家参考。

农村低压电工的技术规程

1、农村低压电力技术规程;

2、农村低压电气安全工作规程;

3、农村安全用电规程;

4、变压器运行规程;

5、漏电保护及安全运行规程;

6、电力线路防护条例;

7、电业安全工作规程(发电厂和变电所电气部分)有关部分;

8、电业安全工作规程(电力线路部分)有关部分等。

附,农村低压电气安全工作规程

中华人民共和国能源部1992-02 -19 批准1992-07-01 实施

1 总则

1.1 为加强农村低压电网的安全管理,严肃安全作业制度,保障从事农村低压电气工作人员的安全和健康,特制订本规程。

1.2 本规程规定的电气设备电压等级分为:

高压:设备对地电压在250V 以上者;

低压:设备对地电压在250V 及以下者。

1.3 低压作业执行本规程;高压作业执行DL408《电业安全工作规程》(发电厂和变电所电气部分)及DL409《电业安全工作规程》(电力线路部分)的高压部分。

1.4 本规程适用于县级及以下农村进行低压电气工作的人员。-- 电工技术之家

1.5 各级领导必须认真贯彻“安全第一、预防为主”的方针,以身作则,模范地遵守本规程,并严格地监督本规程的实施。

1.6 任何工作人员发现有违反本规程,并足以危及人身和设备安全者,均有权予以制止。

1.7 对模范执行本规程者,应给予表扬和奖励;对违反本规程者,应分别情况,严肃处理;对造成责任事故者,应按情节轻重,给予行政或刑事处分。

2 基本要求

2.1 电工

2.1.1 电工必须具备下列条件:

a.经医师鉴定,身体健康、无妨碍工作的病症(体检每两年一次);

b.具备必要的电气知识,熟悉本规程及有关规程、规定;

c.学会紧急救护法(见附录A)。

2.1.2 电工必须经过考试并合格,由县级电力部门颁发电工证,方可从事电气工作。

2.1.3 凡持有电工证的电工,每年按本规程考试一次。考试不合格者,可在两个月内申请补考一次。补考仍不合格者,收回电工证。

2.1.4 电工必须熟悉所管辖的电气设备。单独工作的电工必须有实际工作经验。

2.2 电气设施

2.2.1 所有的低压电气设备和配电室,均应符合部颁DL499《农村低压电力技术规程》的要求。

2.2.2 配电室应备有合格的安全用具和消防器材。

2.3 设备安全标志

2.3.1 三相电力导线A、B、C 三相的相别,应分别以黄、绿、红色标志表示;低压电网中性线(N)以淡蓝色标志表示〔TN-C 系统的保护中性线(PEN)以竖条间隔的淡蓝色表示〕;接地

线(明敷设部分)以深黑色标志表示。三相三线制或三相四线制导线应在下列地点标明相别:

a.配电变压器低压侧套管端部;

b.配电室进出线穿墙套管内外侧;

c.配电室(箱)盘(屏)母线和引下线;

d.配电室(箱)外第一基电杆;

e.线路分支干线和分支线的第一基电杆;

f.线路转角杆;

g.线路干线、分支干线和分支线的末基电杆;

h.电缆或地埋线进出线端部。

2.3.2 开关和刀开关(刀闸)的分、合位置标示牌应清楚、正确。合闸位置的标示牌为红色,在红底色上写明白色的“合”字;分闸位置的标示牌为绿色,在绿底色上写明白色的“分”

字。

2.4 巡视检查

2.4.1 电工在巡视检查时,禁止攀登电杆或配变台架,也不得进行其它工作。夜间巡视检查时,应沿线路的外侧进行;大风时,应沿线路的上风侧进行,以免触及断落的导线。发现倒

杆、断线,应立即设法阻止行人不得靠近故障地点4m 以内,并派人看守,同时应尽快将故障点的电源切断。

2.4.2 电工在进行事故巡视检查时,应始终认为该线路处在带电状态,即使该线路确已停电,亦应认为该线路随时有送电的可能。

2.4.3 巡视检查配电装置时,进出配电室必须随手关门。配电箱巡视完毕须加锁。

2.4.4 在巡视检查中,如发现有威胁人身安全的缺陷,应采取全部停电、部分停电或其它临 时性安全措施。

2.4.5 电工巡视检查设备时,不得越过遮栏或围墙。

2.5 电气操作

2.5.1 低压电气操作应填写操作票(见附录D),但只停(送)一条分路且操作项目不超过3 项的 可不填写操作票。凡有挂、拆接地线的操作,均应填写操作票。操作前,应按低压系统模拟图板和操作顺序检查核对现场设备名称、编号和开关、刀开关的分、合位置。操作完毕后, 应进行全面检查。

2.5.2 电气操作顺序:停电时应先断开开关,后断开刀开关;送电时与上述操作顺序相反。

2.5.3 合刀开关时,当刀开关动触头接近静触头时,应快速将刀开关合入,但当刀开关动触头接近合闸终点时,不得有冲击;拉刀开关时,当动触头快要离开静触头时,应快速断开,

然后操作至终点。

2.5.4 开关、刀开关操作后,应进行检查。合闸后,应检查三相接触是否良好,连动操作手 把(柄)是否制动良好;拉闸后,应检查三相动、静触头是否断开,动触头与静触头之间的空

气距离是否合格,连动操作手把(柄)是否制动良好。

2.5.5 操作时如发现疑问或发生异常故障,均应停止操作,待问题查清处理后,方可继续进 行操作。

2.5.6 严禁约时停、送电。

2.5.7 严禁以取下(给上)熔断器方式对线路(干、分支线)停(送)电。

3、保证安全工作的组织措施

在低压电气设备上工作,保证安全的组织措施:

a.工作票制度;

b.安全措施票制度;

c.工作许可制度;

d.工作监护制度和现场看守制度;

e.工作间断和转移制度;

f.工作终结、验收和恢复送电制度。

3.1 工作票制度

3.1.1 执行工作票(见附录B)制度的工作,是指运行设备停电检修工作,其工作内容为:

a.低压线路全部或部分检修、试验;

b.配电变压器低压侧配电盘(箱)的大修或更换;

c.配电变压器至配电室(箱)的架空导线、电缆的大修或更换;

d.配电室配电盘(箱)上的空气开关或电磁开关、三极刀开关、漏电保护器和计量装置的 大修或更换。

3.1.2 工作票由工作负责人填写,工作票签发人签发。工作许可人发出许可开始工作的命令。

工作负责人负责带领全体工作人员完成工作任务。

工作票签发人一般由乡(镇)电力管理站(简称电管站)熟悉现场电气设备的人员或企事业 单位有经验的电工担任。工作票签发人应经县电力部门考核批准。