首页 > 电工技术 > 维修电工

怎么判断插座地线是否起作用

作者:老电工时间:2020-12-14 06:26:37

地线没有经过漏电保护器,不允许通过开关等设备断开,如果地线带电就会将危险电压引到各个插座的接地端。

在这种情况下,地线没有保护用电安全,又会成为了危害人身安全的真正“电”线。

判断地线有没有效分为两部分,一部分是检查从插座到地线排的连接是否可靠,可以通过检测电阻的方法进行判断。

根据公式R=ρl/s计算得知,100米2.5平方铜导线的电阻为0.688Ω。一般家庭中,插座到配电箱的距离远小于100米,插座地线到配电箱地线排的电阻应该远小于0.688Ω。

使用万用表测量较为准确,测量电压或者搭接灯泡的方式仅仅能够判断有没有断开,无法判断出有没有接触不良。如果接触不良发生漏电时,人体触碰电器外壳仍然有可能有超过安全值的电流经过人体,从而引发触电事故。

需要检查检查地线排的接地电阻,使用专业的接地电阻测试仪进行检测,接地电阻不小于4Ω方为合格。专业设备价格不低,而且测试过程较为复杂,需要专业电工检测,普通人不具备检查条件。特别是仪器输出电压已经达到触电标准,不能触碰仪器输出端。 

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读