开关柜断路器拒绝合闸原因与解决方法

作者:老电工时间:2021-05-07 11:03:53

开关柜断路器发生拒合闸情况时,就会影响到开关柜的正常运行,这时要分析断路器拒绝合闸的原因,根据故障原因来找出对应的解决办法,尽快恢复开关柜的正常用电。

判断开关柜断路器“拒合”的原因及处理方法

1、用控制开关再重新合一次,目的是检查前一次拒合闸是否因操作不当引起(如控制开关放手太快等)。

2、检查电器回路各部位情况,以确定电器回路是否有故障。具体方法如下:

1)检查合闸控制电源是否正常。

2)检查合照控制回路和合闸熔断器是否良好。

3)检查合照接触器的触点是否正常(如电磁操动机构)。

4)将控制开关扳至“合闸”位置,看合闸铁心是否动作(液压机构、启动机构、弹簧机构的检查类同)。若合闸铁心动作正常,则说明电气回路正常。

3、如果电气回路正常,断路器仍不能合闸,则说明为机械方面的故障,应停用断路器,报告有关领导安排检修处理。

经以上初步检查,可以判定是电气方面或机械方面的故障,根据故障原因及时处理并解决故障情况,尽快恢复断路器及整个开关柜的正常使用。