不用插座时地线没电什么原因

作者:老电工时间:2020-12-14 11:26:45

不用插座时地线没电

插座是电器设备和电源之间的连接桥梁,有三孔与两孔等多种型号,三孔的有火线,零线,地线(保护零线),两孔的只有火线和零线。

地线,只要是中性点接地的供电系统,都应称为保护零线。只有变压器中性点不接地的供电系统,才采用保护接地

地线的重要性

不管是保护接零还是保护接地,都是让设备外壳的漏电电流有个回路,且回路电阻要小于人体电阻很多(人体电阻一般是1700~2000欧姆),一般要求不大于4 Ω。当设备的金属外壳发生漏电的时候,就算有人体触碰到,多数的电流都从保护线流走,而对人体不会造成伤害。这就是保护线的作用,所以被称为生命线。

地线没有电,正常情况下地线是绝对零电位,零电流。只有当设备的金属外壳带电时,地线才会有电压和电流。

为什么一用插座地线就有电,要看使用的插座是三孔的还是两孔的,分为几种情况:

第1种情况:零线和地线接反。

第2种情况:地线断了。

第3种情况:地线断了,同时设备外壳漏电。

为什么地线带电,漏电保护器却不跳闸,有两种可能性:

第一种:假地线或地线断了。

第二种:漏电保护器坏了,或者漏电电流没有达到漏电保护器的动作电流值。

上面这张图,上面那一幅地线没有连接到设备的金属外壳。这种情况如果设备外壳漏电的话,就有可能对人体造成伤害。正确的接法是下面那一幅。

建议:

先更换一个漏电保护器。然后找一个电工师傅测试下,看下地线是否达标有用。找个电器维修师傅检查一下电器有没有漏电的现象。

漏电是用电中最常见的故障现象,处理起来比较麻烦,在没有处理好之前,建议不要再使用漏电的设备,以免造成人身伤害。