输电线路状态检修如何进行导地线检修?

作者:老电工时间:2020-01-30 07:14:12

有关输电线路状态检修中导地线的检修流程,导地线是220kV输电线路的主要结构之一,也是故障发生率较高的组成部分,输电线路状态检修技术中,导地线检修流程,包括线夹处理、线伤处理、切断处理等。

输电线路的状态检修问题

新型检修模式的运用规范了电能传输的秩序,增强了输电线路的安全性、可靠性、稳定性。导地线是220kV输电线路的主要结构之一,也是故障发生率较高的组成部分。

输电线路状态检修技术中,有关导地线的检修流程:

1、线夹处理

导地线检修中应准确地将线夹打开,然后结合相应的检测仪逐一排查。

在操作中也需根据不同的情况有针对性的进行检查,遇到一些比较关键的导地线线夹时需加大检测力度,如:线路出现雷害、污闪、覆冰等情况。而有的线夹检查仅需一般的处理即可,如:输电线路荷载过大等情况。

2、线伤处理

对于输电线路存在划伤情况的处理,则需根据划伤的具体程度有效修补。

导地线划伤处理前要对损伤处棱角与毛刺用0#砂纸磨光,然后才能实施修补或更换。导地线划伤处理技术应该根据输电线路的实际故障选用,其常用于:金绞线单丝损伤深度在1/2直径内,损伤截面积在5%以内。

3、缠绕处理

选择单丝缠绕的方法对导地线故障处理时,应严格按照输电线路检修技术的操作标准。

对于导地线上存在的损伤需参照检修标准处理,如:先保持受损位置的平整性,选择的修补材料应与原材料相适应,缠绕处理时要保证足够的紧密性等等,这样才能让导地线损坏处得到有效处理。

4、修补处理

修补处理主要选择补修管完成,其能够对导地线的多个异常状态有效处理。

修补过程中:把损伤处的线股保持在原绞制状态,保证补修管能将受损位置盖住,选择液压、爆压等修补管材料。在修补操作过程中应严格按照国家技术标准规定的内容,如:SDJ276- 1990等文件里的条款。

5、切断处理

输电线路维修期间,对于受损程度严重的导地线则应采取切断处理的方法,然后再将导线重新连接使用。

遇到下列情况时应将导地线切断处理,如:导线受损范围大于补修管维修范闺,钢芯、内层铝股产生巨大的变形而难以修复时,这些情况都要求技术人员对导地线进行切断处理。