首页 > 电工技术 > 维修电工

改善低压用户电压的几项措施

作者:老电工时间:2020-03-18 15:51:04

改善低压用户电压的措施

1、用户反映电压低后,运行维护单位应派专人对用户电压进行测量,用户反映问题进行核实;

2、在确定用户反映情况属实后,运行维护单位对该用户所在配变台区二次出口电压进行测量,看配变二次出口电压是否在合格范围内,即380V 353.4v-406.6v之间。

3、若配变二次出口电压正常,则可能是由于低压线路供电半径过长,引起线路电压损失过大,导致用户电压低。运行单位可以针对此情况向相关科室上报低压线路改造意见。

4、若配变二次出口电压偏低,则可能是配变高压侧电压低或者配变分接头位置不合适或者两者共同作用,导致低压用户电压质量低。

这种情况下,运行单位应及时上报局生技科,由生技科相关人员先统计该配变所在10KV线路对应变电站主变压器10KV母线电压情况,包括电压合格率、最高电压、最低电压、电压偏高时间(或点数),电压偏低时间(或点数),结合变电站主变压器是否为可以带负荷调压等条件,确定是否需要调整变电站主变压器分接头位置或投入并联电容器

5、如果变电站10KV母线电压偏低且具备带负荷调压条件,则根据变电站现场运行规程规定利用调整主变压器分接头位置和投入并联电容器,提高变电站10KV母线电压的方式,达到提高低压用户电压质量的目的。

6、如果变电站不具备带负荷调压的条件,则通过投入并联电容器,提高变电站10KV母线电压的方式,达到提高低压用户电压质量的目的。

7、如果变电站10KV母线电压在电压曲线规定范围内,则由运行维护单位办理相关手续,调整配电变压器分接头位置,从而提高低压用户的电压质量。否则就是由于10KV线路供电半径过长,造成10KV电压损失大。这种情况,运行单位应该提出对10KV线路的改造意见。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读