首页 > 电工技术 > 维修电工

测接地电阻怎么测接地电压,附具体测量步骤

作者:老电工时间:2022-04-17 07:18:49

有关接地电阻测试仪的知识,在测量电气设备接地装置的接地电阻值和土壤电阻率时,就会用到这种测量设备,那么接地电阻测试仪的测量步骤有哪些,下面一起来了解下。

一、接地电阻测试仪

接地电阻测试仪是一种测量电气设备接地装置的接地电阻值和土壤电阻率的仪器。接地体对地电阻是从接地体至零电位间的土壤电阻,一般采用补偿法进行测量。

基于补偿原理的接地电阻测试仪称“电位计式接地电阻测试仪”,误差范围一般为±5%。此外,尚有流比计式接地电阻测试仪,误差范围一般为±10%。

接地电阻测量仪是一种电阻测量装置,用于电力、邮电、铁路、通信、矿山等部门测量各种装置的接地电阻及测量低电阻的导体电阻值,并且可以测量土壤电阻率及地电压。

二、接地电阻测试仪的测量步骤

1、将两个接地探针沿接地体辐射方向分别插入距接地体20m、40m的地下,插人深度为400mm。

2、将接地电阻测量仪平放于接地体附近,并进行接线,接线方法如下:

1)用短的导线将接地体与接地测量仪的接线端“E1”(三端钮的测量仪)或与C2、”短接后的公共端(四端钮的测量仪)相连。

2)用长的导线将距接地体40m的测量探针(电流探针)与测量仪的接线钮“C1”相连。

3)用余下的长度居中的导线将距接地体⒛m的测量探针(电位探针)与测量仪的接线端“P1”相连。

3、将测量仪水平放置后,检查检流计的指针是否指向中心线,否则调节“零位调整器”使测量仪指针指向中心线。

4、将“倍率标度”(或称粗调旋钮)置于倍数,并慢慢地转动发电机转柄(指针开始偏移),同时旋动“测量标度盘”(或称细调旋钮)使检流计指针指向中心线。

5、当检流计的指针接近于平衡时(指针近于中心线)加快摇动转柄,使其转速达到120r/min以上,同时调整“测量标度盘”,使指针指向中心线。

6、若“测量标度盘”的读数过小(小于1)不易读准确时,说明倍率标度倍数过大。此时应将“倍率标度”置于较小的倍数,重新调整“测量标度盘”使指针指向中心线上并读出准确读数。

7、计算测量结果,即R地=“倍率标度”读数ד测量标度盘”读数。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读