首页 > 电工技术 > 维修电工

照明线路故障的几种类型

作者:老电工时间:2021-05-08 14:01:51

有关照明线跑的故障问题,照明线路故障的几种类型,一是漏电,二是过载,三是短路,四是开路,另外还介绍了照明线种的三类故障问题,一起来看下。

照明线路的常见故障

1、漏电

线路绝缘破损或老化,电流通过建筑物与大地形成回路或在相线、中性线之间构成局部回路。在漏电严重时,使建筑物带电和用电量无故增加等故障现象。

2、过载

工作电流超过线路导线的额定容量,引起熔断器熔断、过载部分温度剧升,如果保护装置未动作,则可能引起严重电气故障。

导线过载的原因:导线载面积太小或盲目过量用电;电源电压异常。

3、短路

导致短路的原因:线路设计不佳或未按要求施工;用电设备本身内部出现短路;电力线路年久失修、老化等。

4、开路

导线或附件受外力破坏而导致供电中断,这种故障比较直观,比较容易排除。

照明线种的三类故障问题

1、断线后用户灯不亮

一是各线头接触部生锈,二是导线表面绝缘层谆接而里面芯线断开,假如零线断了,火线、零线均带电;火线断了两根线都无电。

处理办法:将导线断处或接头松脱处等重新接好,如灯还不亮,先断定是哪根线断了,然后用灯泡挂在两线卜从头试,到哪里灯不亮就是哪根线内有断头。

2、火线接地

火线接地后,用电笔测量,火线不带电,而零线带电。先从配电盘上拔掉保险检查,拔掉哪个保险,零线不带电时,就是拔掉保险那相接地。

从这相开始,逐步向下边用户检查。依次去掉用户火线,谁家火线去掉后,两线恢复原状就是谁家接地。在晴天时,电笔看不准,可用一根白双护套线挂在火线、零线上,另一人在下边用电笔量。

3、短路

某一条照明线路如有一户短路,将使这条线路的所有用户不能正常用电。连线户灯不亮,前边的用户灯稍发红或根本不亮,后边的用户灯一点也不会亮。

对不易发现的连线故障,可以从灯最不亮用户的电杆上查。把灯泡挂在裸铝线上,依次去掉用户一根线头。去掉谁家线头后,灯突然亮了,就是谁家电线短路。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读