首页 > 电工技术 > 维修电工

直流屏交流进线电流怎么计算?

作者:老电工时间:2020-05-14 14:49:55

有关直流屏交流进线电流的计算方法,如何计算直流屏交流进线的电流大小,可以根据直流屏的充电电流来计算,知道交流最大功率了,就能知道每相的电流。

直流屏交流进线的电流计算方法

根据直流屏的充电电流来计算 ,比如充点模块单个是10A ,以(2+1)的配模块方式 ,假如直流电压是220V,那么功率是 30A*220V=6600W,则交流电流是 6600/380=17.36A的电流。

比如220V10A的模块共计3台,那么3台总共的交流输入功率是286V×30A×1.25(交直流转换系数)=10725W,其中286V是模块输出的最高电压,30A是模块组的额定电流(一般10A的模块可以输出其额定电流的110%,但是在做检测的不作为检测项目),知道交流最大功率了,就能知道每相的电流了是10725÷380÷1.732=16.30(A)。

但是,在选择交流进线开关时,要放大一个系数1.732,就可以选择一个合适的断路器了。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读